Вопрос о необходимости второго выхода из подвала для кафе с малой площадью зала и возможные санкции

Вопрос №16091984 из г. Оренбург
опубликован 19.07.2019, 18:46
Нужен ли второй выход из подвала, где располагается кафе, с площадью зала обслуживания менее 50 м 2. И какие санкции из-за его отсутствия?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

ОГПН требует оборудования второго эвакуационного входа, опираясь на Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 пункт 4.2.2 «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м 2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек».

Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м 2 площади на одного человека. (п.8.7.3 в редакции от 09.12.2010).