Определение расстояния и ширины пожарного проезда для ангаров мусоропереработки и класс функциональной пожарной опасности.
Вопрос №19494422
из г. Новосибирск
опубликован 29.06.2022, 07:30
опубликован 29.06.2022, 07:30
Какое расстояние должно быть между ангарами для мусоропереработки (размер ангара 46 х 18 х 9 (Н) с учётом пожарного проезда? Какова ширина пожарного проезда? Какой класс функциональной пожарной опасности у этого производства,
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты должна составлять не менее:
3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно
4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно
6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.
29.06.2022, 07:32
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 321
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 752
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 993
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 463
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
263
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
43
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.7
1 571
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
150 940
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 805
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
964
отзывa
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
87
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 074
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Пермь
Сидор Д.М.
5
6 210
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.3
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 671
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.9
2 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 405
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Место хранения и нормативные документы для пожарно-технической информации о объектах защиты
Какое минимальное расстояние должно быть между гаражами, в гаражном кооперативе, ширина проезда. Спасибо.
Какова должна быть минимальная ширина пожарного проезда к частному дому?
Незаконное строительство гаражей в пожарном проезде и входы в них - что делать?
Определение оптимального расстояния между участками на берегу озера и необходимость проезда для пожарной техники.
Какое должно быть расстояние между торговой витриной и потолком по пожарной безопасности? Какой закон, глава и статья?
Какая должна быть ширина пожарного проезда для гск.
Ширина улиц и проездов в поселке под ИЖС - требования и расстояния до границ участков
Какой должна быть ширина проезда между участками. Есть ли какие нормы.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут