Постройка забора около ТП на участке ИЖС - отступы от опор, выбор ворот и доступ электриков
Пробрела участок в 2017 г под ИЖС, 16 соток. В дальнем углу участка установлена трансформаторная подстанция, рядом с ней 2 опоры и вдоль участка, по границе с соседом, идут ЛЭП 0,4 кВт. Принимающие опоры стоят на границе участка.
Всё это видела при осмотре. При покупке мне разъяснили, что нужно огородить ТП отдельным забором по периметру, на расстоянии 4 метра. И больше никаких дополнительных ограничений. Все эти годы мы добросовестно обкашивали и свой участок и вокруг ТП.
Есть на руках:
Договор купли-продажи.
Разрешение на строительство.
Договор электроснабжения моего участка.
Градостроительный план участка.
Схема планировочной организации участка ижс
Нигде в этих документах не упоминается о присутствии на участке ТП и ЛЭП, обременения нет.
Сейчас планируем ставить забор.
И по границе межевания линия забора проходит в аккурат между треногами опор.
Могу я так и сделать или нужны отступы от опор?
В идеале моих "хотелок" - это между опорами поставить откатные ворота. На случай внезапного визита электриков к своей ТП в том числе.
Но в таком случае мне у подножья столбов нужно заливать 2 х-метровую, вдоль столбов, опорную площадку под ворота. Подозреваю, что это невозможно.
Второй вариант: между опорами поставить распашные ворота и дальше-забор.
Как мне поступить в моём случае?
И второй вопрос:
Должна ли я вообще предоставлять доступ электрикам по своей территории к ТП? Косить траву в зоне ТП?
Вам неправильно "разъяснили" при покупке участка. На участке вообще не должно быть ни опор, ни подстанции. Никаких ворот ставить нельзя. Ваш вариант - отступить 4 м от подстанции для установки забора и ворот. Чтоб потом не переделывать.
Должны ли вы "пускать" энергетиков? Да они даже вашего разрешения спрашивать не будут. Потому что это вы не имеете права ставить забор так, что подстанция будет на вашем участке.
Извините, если расстроила вас. Но вам лучше сейчас все знать, чем потом переделывать за свой счёт.
Спросить