Можно ли устанавливать электросчетчик на высоте менее 1.7 метра от пола без пломбирования?

Вопрос №24174280 из г. Москва
опубликован 21.09.2024, 21:25
В квартире перенесли электросчетчик на другое место, подали заявку на пломбирование, щетчик находится на высоте 2.1 от пола, потребовал опустить на 1.7,ранее он находился на высоте 2.6, пломбировать отказался, законно ли это. Спасибо
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Рекоменедация относительно высота от пола до коробки зажимов прибора учета содержится в 1.5.29 Правил устройства электроустановок потребителей, она должна быть в пределах 0,8-1,7 м.

Однако, Правила устройства электроустановок не зарегистрированы Минюстом, в связи с чем не подлежат обязательному применению (письмо Министерства энергетики РФ от 10.07.2023г).

www.garant.ru

Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках содержатся в разделе X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 (п.136- 197.11 Правил).

Они регламентируют только место установки, но не содержат предписаний относительно высоты установки прибора учета. Поэтому законных оснований для отказа от опломбировки не имелось.

21.09.2024, 22:05
Оценка автора вопроса:
Задать вопрос юристу

Спасибо вам большое за развернутый и доступный ответ

22.09.2024, 19:21

4 юристa дали 4 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 27 минут

Добрый вечер, Жанна.

1)По Вашему вопросу, могу пояснить следующее, что в соответствии с пунктом 1.5.29. главы 1.5 Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ-7)-счётчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

2)Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

3)В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата.

4)Хочется отметить, что данные правила распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. Замена счётчика не попадает под эти понятия.

5)Так что к большому сожалению отказ был правомерный и обжаловать не вижу смысла...

21.09.2024, 21:53

Электросчетчик должен устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 метра согласно ПУЭ. Высота от пола до коробки зажимов приборов учета должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

(Основание ПУЭ п.1.5.29).

Отказ в пломбировании при установке выше 1,7 м законен, так как нарушается норматив по высоте. Для корректной эксплуатации и проверки электросчетчика требуется соблюдение высоты установки.

22.09.2024, 01:25

Требования по высоте и креплению электросчетчика Установка прибора учета электроэнергии выполняется на высоте от 800 до 1700 мм от уровня покрытия пола. Обычно его устанавливают, отталкиваясь от уровня глаз, - таким образом, удобно снимать показания, обслуживать, выполнять проверки и замены (это важное требование проверяющей службы). Соответственно, счетчики учета электроэнергии запрещается монтировать на недосягаемой высоте.

Пунктом 1.5.29. главы 1.5 Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ-7)

счётчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.