Недопустимая степень огнестойкости - что делать с каркасным пристроем к магазину?
опубликован 22.08.2014, 09:32
правила РСН 70-88, СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, т
Нормы расположения жилого дома и хозяйственных построек или вынос дома в натуру. Площадь общей жилой комнаты не должна быть менее 12 м2, спальни – менее 8 м2, кухни менее 6 м2, ванной – менее 1,8 м2. Самый маленький туалет должен иметь площадь не менее 0,96 м2. Разработчики строительных нормативов установили этот минимум не «с потолка».Основой служили санитарно-гигиенические нормы и конструктивные стандарты мебели, бытовых приборов и устройств. Следует отметить, что в мансардных этажах площади комнат могут быть меньше. Разрешается планировать спальню min площадью 7 м2. Все проходы и подъемы в жилом доме тоже имеют минимальные нормы. Ширина лестницы на верхний этаж и ширина коридоров должна быть от 0,9 м, а передней – не менее 1,8 м. Существуют минимальные ограничения и по высоте этажей от пола до потолка (СНиП 2.08.01-89). Если она окажется менее 2,5 м, а в мансарде – менее 2,3 м, то здание будет признано непригодным для постоянного проживания. По высоте этажей также существуют min ограничения (СНиП 2.08.01-89). Дом, опять же могут признать непригодным для постоянного проживания, если высота жилых этажей окажется менее 2,5 м от пола до потолка. В мансардном этаже норма высоты от 2,3 м. Этажность дома определяется надземными этажами, плюс мансардный этаж, если таковой имеется. Если застройщик решил обзавестись цокольным или подвальным этажом, то он должен знать, что там не допускается размещать жилые комнаты. Цокольный этаж можно приравнять к надземным этажам, если верх его перекрытия находится выше планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Если в цокольном или подвальном этаже решено разместить хозяйственные помещения, то высота от пола до потолка должна быть не менее 2 метров . В цокольном и первом этаже жилого дома разрешается размещать гараж. Но тогда их стены и перекрытия должны быть выполнены из негорючих материалов. Если над воротами гаража будет находиться окно жилой комнаты, между ними должен быть сооружен козырек высотой 0,6 м.
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 58 секунд
Переделать, иначе Вам могут не выдать разрешение на ввод (ст. 55 ГСК РФ)
Заказывайте новый проект пристроя и исправляйте недостатки.
Без проекта никто не выдаст разрешение на эксплуатацию согласно ст. 55 Градостроительного кодекса РФ.
Класс С0 - это по таблице 123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" где у строительных конструкций горючесть, воспламеняемость и т.д. отсутствует. Думаю переделать проект не выйдет, это не при чем у вас расстояния не укладываются в регламент, так как расстояния от строений пятой степени огнестойкости до строений четвертой или пятой степени огнестойкости 12-15 метров. Выход у вас один, обложить все кирпичом, тем самым увеличить огнестойкость или сендвич панели 250мм, то есть выполнить стену первого типа, деревяшка у вас будет как отделка, которую можно покрыть огнезащитным составом. если что пишите мне на почту. либо есть еще вариант, это разрабатывать СТУ и обрабатывать огнезащитным составом. но это дорого окажется для вас для такого строительства как пристройка.
Юристы ОнЛайн: 79 из 47 457 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Требования к материалам для перегородок на чердаке в блокированных домах
Возможно ли построить торговый павильон-каркас из бруса и обшить его профлистом, учитывая пожарные нормы?
Вопрос об отнесении здания к 5 степени огнестойкости и требовании к огнезащите деревянных конструкций магазина.
Требования к материалам для перегородок на чердаке блокированного дома согласно СП 55.13330.2011
Отказ МЧС в выдаче лицензии на образовательную деятельность из-за требования о дублирующем выводе сигнала на прямую
Как сохранить баню на расстоянии 8 метров от соседнего кирпичного дома при наличии 10 метров обшивки брусом и железным сайдингом?
Добрый день! Расстояние забора (профлист) от здания магазина (обшить профлистом)
А как я должен определять степень огнестойкости строений соседей, которые строились без проектов?
Как получить заключение СЭС для 1-этажного амбара без проекта здания?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут