Необходимость эвакуационных выходов в нежилых офисных помещениях - требования и обоснование
опубликован 19.10.2014, 14:15
На втором этаже встроенного помещения (первые два этажа нежилые, здание 16 этажное) расположено 2 нежилых помещения площадью 245 и 235 кв.м, помещения имеют по одному отдельному входу. Назначение помещений-офисное. Предполагается одновременное нахождение людей в помещениях не более 5 человек в каждом из помещений. Нужно ли по 2 эвакуационных выхода из каждого помещения, если нужно, то каким Нормативно-правовым документом можно это обосновать?
С уважением к Вашему делу, Вера.
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
---Вера. два выхода должны быть. но могут разрешить и с одним входом открыть офисы.
Обратитесь в районный ОНД ГУ МЧС РФ по СПб. Это быв. госпожнадзор.