Проблемы с расчетом теплоснабжения в МКД из-за отсутствия общедомового теплосчетчика и формулы, требующей его участия
В МКД нет общедомового теплосчетчика, но в квартире установлен индивидуальный. Снабжающая организация предъявило: расчет по индивиду невозможен, так как ОДН они не могут начислить и в правилах в формуле участвует общедомовой прибор, без него в формулу подставить нечего. Регион работает по 307 ПП РФ.
При общении с энергоснабжающей организацией сошлитесь на п. 16 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденныхиуказанным Вами постановлением. В этом пункте сказано:
"16. При наличии в помещениях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и при отсутствии коллективных (общедомовых) приборов учета размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета."
СпроситьУ нас многоквартирный дом, но в 3-х помещениях не установлены/поверены/нарушены теплосчётчики. В связи с этим нам насчитывают всем по формуле 3 приложения №2 354 постановления.
Ссылаются на пункт 42 (1). А в самой формуле прописано: Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном индивидуальным. Моя квартира оборудована, но всё равно применяют данную формулу и ко всем у кого установлены счётчики. По закону УК вообще не вправе начислять за тепло тем у кого установлены счётчики (в данном случае). Обращался в жилищную инспекцию ответ примерно такой: формула для всего дома, а не отдельных квартир. В администрацию ХМАО, ответ У вас не во всех помещениях ИПУ, смотрите пункт 81 (12), поэтому расчёт по формуле 3.
Вопросы:
1. Законно ли применения данной формулы к моей квартире?
2. Куда еще можно обратиться для перерасчёта по теплу?
Вправе ли управляющая компания для расчета расчете КР СОИ на электричество в МКД, оборудованном ОДПУ, использовать формулу 15 постановления 354, а не 12 формулу (для домов, оборудованных одпу)? В договоре управления в приложении закреплен расчет по формуле 15.
Согласно первому абзацу п. 50 Правил предоставления КУ ПП №534 расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю, проживающему в комнате
(комнатах) в жилом помещении, являющемся коммунальной квартирой, осуществляется в соответствии с формулами 7, 8, 16, 19 и 21 приложения N 2 к настоящим Правилам.
При вынесении решения суд полагает, что применить формулу 7 возможно только в случае, когда в коммунальной квартире установлен общий прибор учёта и хотя бы один комнатный прибор учёта (не все комнаты оборудованы ПУ). При этом должно отсутствовать соглашение между соседями о порядке оплаты электроэнергии, потреблённой в местах общего пользования. По смыслу формулы 7, объём определенный по общему прибору учёта распределяется пропорционально количеству жильцов. Показания комнатного прибора учёта в формуле 7 не учитываются. То есть комнатный прибор учёта должен быть установлен только для того, чтобы расчёт проводился без учёта показаний такого прибора?
Являюсь юр.лицом. Как должны начислять ОДН юр.лицам в многоквартирном доме, если установлен общедомовой счетчик и индивидуальные счетчики? Как будут начислять? По какой формуле?
В 2009 г поставила индивидуальный прибор учета-теплостетчик. 1 год назад пришел новый председательв правление тсж и вывел или нашел где-то фотмулу по оплате за тепло для тех, у кого стоит теплосчетчик, нас 16 человеу в жилом комплексе. Т.е. мы должны оплачивать за тепло в коридоре на 5 кв..по формуле он вычисляет коэффициент иот него начисляет оплату. Должна ли я платить за отопление по его формуле? Как распределяется сумма из платежки на содержание жилья с квадратного метра. Помогите мне, а то я сойду с ума. формулу председательне дает и ее скрывает.
В случаи если в многоквартирном доме установлен прибор учёта ЭЭ на МОП и общедомовые нужды, установлены индивидуальные приборы учёта и установлен общедомовой прибор учёта ЭЭ. То является ли общедомовой прибор учёта расчётным и почему не принимается в расчёт пу на ОДН если он соответствует всем техническим параметрам.
У меня в собственности имеется квартира в МКД. Ранее стоял индивидуальный теплосчетчик в квартире (также имеется общедомовой теплосчетчик). Правда показания по нему не учитывались, так как не все собственники в МКД поставили на учет свои теплосчетчики. В сентябре 2018 года пломбу сняли с теплосчетчика представитель ресурсоснабжающей организации. Оплату за тепло начисляли по общему тарифу, что в декабре 2018 года составило 1770 рублей. А с января 2019 года мне начислили сумму почти в пять раз превышающую декабрьскую - 8930 руб. в январе и столько же в феврале. В организации поставщике услуг толком ничего не поясняют, ссылаются что начислили по формуле № 3. Как именно произошли начисления не объясняют. Правомерны ли такие начисления и как с ними бороться, что делать?
В квартире установлены индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды. По прибору учета потребления холодной воды израсходовано 2 м 3. В МКД установлен общедомовой прибор учета холодной воды. Ресурсоснабжающая организация в квитанции выставила объем сверхпотребленного холодного водоснабжения в расчете от занимаемой площади квартиры, Имеет ли право ресурсоснабжающая организация насчитывать самостоятельно расходы собственникам жилого многоквартирного дома по общедомовому прибору учета сверх потребленного? Имею ли я право оплачивать только по индивидуальному прибору учета, установленного в квартире и не оплачивать общедомовые расходы? Спасибо.
В многоквартирном доме (новостройка) установлены общедомовой теплосчетчик и индивидуальные теплосчетчики в каждой квартире, но Управляющая компания отказывается расчитывать оплату по ним. Она заявляет следующее - "начисление по теплосчетчикам возможны двумя способами: 1)способ визуального сбора показаний, то есть каждый собственник переписывает информации с каждого счётчика и передаёт в УК, данные вносят в программу та производит начисление и расчет, но есть обязательное условие, для расчётов показания всех квартир должны быть поданы в один, т.е. допустим 5 числа каждого месяца все 370 квартир должны передать показания в УК, при не подачи даже одной квартирой данных, программа не сможет выполнить расчёт. 2) способ - автоматический сбор показаний передача данных на обще домовой прибор и с него в программу для расчёта. Для этого необходимо установка поэтажных приборов сбора и передачи данных и общедомовой прибор сбора и передачи.
На собрании речь о сумме около 1 млн на один подъезд из расчёта установки 18 по этажных и одного общедомового прибора. Цена прибора взависимости от радиуса действия цена 1 шт-от 20-30 тыс и общий чуть дороже. "
Права ли Управляющая компания? Что предпринять жильцам в данном случае?