Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 05.07.2017, 14:48

Спор о высоте установки электросчётчика в квартире - обязательно ли опускать его до указанных 1,7 метров?

Вопрос №12806555 из г. Санкт-Петербург
опубликован 05.07.2017, 14:48
Электросчётчик в квартире установлен на 1,9 метра от пола. Электрик не пломбирует его ссылаясь на правила ПУЭ и требует опустить на 1,7 метра. Я собственник жилья. Законны ли действия электрика или ему по голове дать;) спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Согласно Правилам устройства электроустановок ПУЭ (глава 1.5)

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

05.07.2017, 15:29
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 40 минут