Слабое давление водоснабжения в новостройке - жалобы на управляющую компанию и застройщика

Вопрос №13097930 из г. Всеволожск
опубликован 30.08.2017, 19:41

В квартире давление водоснабжения и хвс, и гвс: от 0,22 до 0,24 Мpa. Реально слабое. Новостройка. Управляющая компания сделала акт, замеры, типа все в нормах закона, отписались. Застройщик говорит, что если жкх всё в норме, то всё в норме, отмазались. Есть видео, какое давление у меня в квартире. Что делать дальше, я не знаю.

Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора в многоквартирных домах и жилых домах должно быть от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см). Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см). Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).

Снова пишите претензию о ненадлежащем качестве коммунальных услуг и просите замеры делать в Вашем присутствии. Если снова в пределах нормы, пусть проводят обследование труб (тоньше, чем должны быть, или требуется прочистка, устанавливать вину застройщика).

Приложение № 1 ПП РФ от 06.05.2011 № 354.

30.08.2017, 19:59
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 18 минут

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских