Необходимо узнать, в каком акте установлены нормы расстояний от деревьев до столбов воздушных линий электропередач
опубликован 21.05.2018, 07:54
Приобрел участок, на нем вдоль забора были высажены ели (им лет по 20-25, высокие). За забором участка проходят воздушные линии электропередач. Председатель заставляет вырубить ели, якобы не соблюдены нормы от деревьев до электропроводов. Уточните, пожалуйста, в каком нормативном акте установлены нормы расстояний от деревьев до столбов воздушных линий электропередач? Заранее спасибо.
Добрый день! Требования установлены в "Правилах устройства электроустановок" (ПУЭ-7).
Расстояние от проводов при их наибольшем отклонения до ветвей деревьев по горизонтали не менее:
2 метров — для ЛЭП напряжением 20 кВ;
3 метров — для ЛЭП напряжением 35-110 кВ;
4 метров — для ЛЭП напряжением 150-220 кВ;
5 метров — напряжением 330-500 кВ;
8 метров — напряжением 750 кВ.
Деревья, угрожающие падением на провода и опоры должны вырубаться (независимо от расстояния).
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 37 минут
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 455 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Москва
Похожие вопросы
Нарушение правил СНиП - воздушная линия электропередач на садовом участке
Как перенести столбы линии электропередач от моего забора в деревне и какие документы нужны для этого?
Как заставить жителей нарушающих закон расширять свои участки под ВЛ выпиливать кустарники в охранной зоне?
Проблема пересечения моего участка с воздушной линией электропередачи - как решить вопрос по переносу линии?
Имеют ли право проводить воздушные линии электропередач на соседние участки без согласия собственника через его участок? Спасибо.
Нарушение правил садового товарищества - несанкционированное расположение елей вблизи дороги и электропередач.
Требования ПУЭ - Запрет на прокладку воздушных линий электропередач через частную собственность без согласия собственника
Несогласие соседа по участку на проведение линии электропередачи над его земельным участком
Как удалить высокий тополь безопасно и без ущерба для газопровода и линии электропередач
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут