Задано вопросов 4, из них VIP - 4
Кызыл, 25.03.2021, 12:40

Невыполнение опломбировки электросчетчика - что делать и как правильно вести себя?

Вопрос №18341736 из г. Кызыл
опубликован 25.03.2021, 12:40
После регистрации на сайте портал электро сетевых услуг (Портал-ТП.РФ) по поводу опломбировки электросчетчика в течении 15 дней мне не кто не позвонил и не кто не приехал. Могу ли я считать прибор учета автоматически введенным в эксплуатацию?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Валерий!

В соответствии с пунктом 81 (2) Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 - 2011 года:

81 (2). Если исполнитель не явился в предложенные в заявке дату и время для осуществления допуска прибора учета к эксплуатации и (или) предложенные исполнителем новые дата и время были позднее сроков, установленных пунктом 81 (1) настоящих Правил, прибор учета считается допущенным к эксплуатации с даты направления в адрес исполнителя заявки, отвечающей требованиям, установленным пунктом 81 настоящих Правил.

Портал электросетевых услуг группы компаний «Россети» разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.

Поэтому с учетом изложенного можно считать, что прибор учета введен в эусплуатацию автоматически.

Вместе с тем, дабы избежать в дальнейшем каки-либо претензий, рекомендую направить исполнителю жалобу на несвоевременное исполнение заявки.

Всего допрого!

xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai

25.03.2021, 12:55
Оценка автора вопроса:
Спасибо, буду знать.
Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

Здравствуйте, Валерий! Нет, должны были опломбировать прибор учета. И если никто этого не сделал, то это не значит, что это вовсе не значит, что согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям". Заключите договор с исполнителем, чтобы прибор учета ввести в эксплуатацию.

25.03.2021, 12:44

Здравствуйте.

В случае нарушения гарантирующим поставщиком или сетевой организацией обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации прибора учета электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации стоимость коммунальных услуг по электроснабжению, предоставляемых потребителю, снижается на величину, равную 20 процентам стоимости коммунальных услуг по электроснабжению за каждый месяц со дня получения претензии от потребителя, в том числе через исполнителя, направленной не ранее истечения указанного срока в отношении гарантирующих поставщиков (для сетевых организаций с момента истечения срока, указанного в разделе X «Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках» Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442), до даты ввода прибора учета электрической энергии в эксплуатацию (предоставления показаний прибора учета электрической энергии).

Вам нужно написать претензию от потребителя о неисполнении соответствующих обязанностей. Прибор без опломбировки не является введенным в эксплуатацию. Удачи.

25.03.2021, 12:49

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, НЕТ ОДНОЗНАЧНО! Прибор учёта на данный момент, устанавливает энергоснабжающая сетевая организация за собственный счёт. Срок установки до 6 месяцев, пока у вас прибор учёта не опломбирован, начисления будут производиться по нормативу на человека. См. Постановление правительства от 06.05.2011 № 354.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

25.03.2021, 12:52
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Здравствуйте Валерий.

Нет, установленный прибор учета должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки.

VII. Порядок учета коммунальных услуг с использованием

приборов учета, основания и порядок проведения проверок

состояния приборов учета и правильности снятия их показаний

80. Учет объема (количества) коммунальных услуг, предоставленных потребителю в жилом или в нежилом помещении, осуществляется с использованием индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета.

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Информация о соответствии прибора учета утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки прибора учета и об установленном для прибора учета межповерочном интервале, а также требования к условиям эксплуатации прибора учета должны быть указаны в сопроводительных документах к прибору учета.

Начиная с 1 января 2022 г. допуску в эксплуатацию подлежат коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета электрической энергии, соответствующие Правилам предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с учетом абзаца второго пункта 80 (1) настоящих Правил.