Можно ли обустроить пожарный водоем на два маленьких СНТ?

Вопрос №19704182 из г. Екатеринбург
опубликован 09.09.2022, 09:15
Можно ли обустроить пожарный водоем на два маленьких СНТ?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

5.9. Для обеспечения пожаротушения, при отсутствии централизованного водоснабжения, на территории общего пользования садоводческого, дачного объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью, м 3, при числе участков: до 300 - не менее 25, более 300 - не менее 60 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей). Число водоемов (резервуаров) и их расположение определяются требованиями СП 31.13330. Садоводческие, дачные объединения, включающие до 300 садовых участков, в противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу; при числе участков от 301 до 1000 - прицепную мотопомпу; при числе участков более 1000 - не менее двух прицепных мотопомп

СНиП 30-02-97* СП 53.13330.2011.