Установка фильтра перед счетчиком

Вопрос №19827397 из г. Тула
опубликован 07.10.2022, 12:22
Каким правовым документом запрещено установка механического фильтра с манометром перед счетчиком холодной воды.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

Весь вопрос по данной теме, почему вод снабжающие организации запрещают установку механических фильтров с манометром, какими правовыми документами они руководствуются. Для вновь водимых и реконструируемых, прописано в правилах. Согласно проекта на узел учета, а на узлах учета действующих и ранее принятых (20-30 лет назад) в правовых документов не где не указано. Косой проточный и фильтр с манометром, в паспортах на изделие, заводом изготовителем указано как механический фильтр. За ответ заранее благодарю.

07.10.2022, 16:24
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 40 минут

СП 30.13330.2016

СВОД ПРАВИЛ

ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

7.2 Устройства для измерения водопотребления

7.2.1 Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с горячим и/или

холодным водопроводом следует предусматривать водомерные узлы путем установки счетчиков холодной и

горячей воды, параметры которых должны соответствовать метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193.1 и

требованиям настоящего раздела. Проекты узлов учета должны соответствовать требованиям настоящего

раздела с учетом требований 5.4.10, техническим условиям и разрешительной документации гарантирующей

организации.

Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопроводов холодного и горячего водопровода в каждое

здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в любые нежилые

помещения, встроенные или пристроенные к жилым, общественным или производственным зданиям. На

ответвлениях трубопроводов к отдельным помещениям, а также на подводках к отдельным санитарнотехническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливают по заданию на

проектирование.

Должен быть обеспечен раздельный учет водоразбора в системах водопроводов холодной и горячей воды.

Счетчики горячей воды (для воды с температурой до 90°С) следует устанавливать на подающем и

циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапана на циркуляционном

трубопроводе.

Перед счетчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установку механических или магнитномеханических фильтров. Потери давления в фильтре не должны превышать 50% потерь давления в счетчиках

07.10.2022, 13:02
Оценка автора вопроса:
Эти пункты правил не отвечают на поставленный вопрос. Косой механический фильтр очистки воды разрешён для установки на узлах учета а механический фильтр с манометром и промывочным краном запрещен вод снабжающей организацией. Вопрос по чему?

Весь вопрос по данной теме, почему вод снабжающие организации запрещают установку механических фильтров с манометром, какими правовыми документами они руководствуются. Для вновь водимых и реконструируемых, прописано в правилах. Согласно проекта на узел учета, а на узлах учета действующих и ранее принятых (20-30 лет назад) в правовых документов не где не указано. Косой проточный и фильтр с манометром, в паспортах на изделие, заводом изготовителем указано как механический фильтр. За ответ заранее благодарю.

07.10.2022, 16:24
Похожие темы:
Правовые документы

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских