Установка фильтра перед счетчиком
опубликован 07.10.2022, 12:22
Весь вопрос по данной теме, почему вод снабжающие организации запрещают установку механических фильтров с манометром, какими правовыми документами они руководствуются. Для вновь водимых и реконструируемых, прописано в правилах. Согласно проекта на узел учета, а на узлах учета действующих и ранее принятых (20-30 лет назад) в правовых документов не где не указано. Косой проточный и фильтр с манометром, в паспортах на изделие, заводом изготовителем указано как механический фильтр. За ответ заранее благодарю.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 40 минут
СП 30.13330.2016
СВОД ПРАВИЛ
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
7.2 Устройства для измерения водопотребления7.2.1 Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с горячим и/или
холодным водопроводом следует предусматривать водомерные узлы путем установки счетчиков холодной и
горячей воды, параметры которых должны соответствовать метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193.1 и
требованиям настоящего раздела. Проекты узлов учета должны соответствовать требованиям настоящего
раздела с учетом требований 5.4.10, техническим условиям и разрешительной документации гарантирующей
организации.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопроводов холодного и горячего водопровода в каждое
здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в любые нежилые
помещения, встроенные или пристроенные к жилым, общественным или производственным зданиям. На
ответвлениях трубопроводов к отдельным помещениям, а также на подводках к отдельным санитарнотехническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливают по заданию на
проектирование.
Должен быть обеспечен раздельный учет водоразбора в системах водопроводов холодной и горячей воды.
Счетчики горячей воды (для воды с температурой до 90°С) следует устанавливать на подающем и
циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапана на циркуляционном
трубопроводе.
Перед счетчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установку механических или магнитномеханических фильтров. Потери давления в фильтре не должны превышать 50% потерь давления в счетчиках
Весь вопрос по данной теме, почему вод снабжающие организации запрещают установку механических фильтров с манометром, какими правовыми документами они руководствуются. Для вновь водимых и реконструируемых, прописано в правилах. Согласно проекта на узел учета, а на узлах учета действующих и ранее принятых (20-30 лет назад) в правовых документов не где не указано. Косой проточный и фильтр с манометром, в паспортах на изделие, заводом изготовителем указано как механический фильтр. За ответ заранее благодарю.
Юристы ОнЛайн: 37 из 47 455 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Нормативный документ, обязывающий пломбировать фильтр грубой очистки перед счётчиком холодной воды в Пензе
Неизвестные промывные фильтры с манометром до счётчиков воды нашли в квартире - рассказали соседи
Обязательна ли установка квартирных счетчиков учета воды в Москве для собственников квартир в кооперативе?
Поломка косого фильтра холодной воды - ответственность и действия владельца квартиры
Как составить ответ на претензию о возврате денежных средств за стационарный трехступенчатый фильтр для воды с
Кто должен менять первый стык и что делать, если вырвало фильтр?
Вопрос о пломбировке фильтра перед счетчиком воды в свете нового закона - ссылка на документ
Какой закон определяет обязательное пломбирование фильтра воды перед счётчиком в квартире?
Возможно ли возмещение ущерба при затоплении своей квартиры и соседей после установки дефектного механического фильтра для воды?