Как избежать юридических проблем после прорыва старой чугунной батареи и затопления соседей?
опубликован 10.10.2022, 09:09
Если на батареи отсутствует вентиль, то ответчиком должна быть управляющая компания.
6 юристов дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 2 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 31.03.2026)
Вину определяет акт о заливе. Если не согласны, то просите суд назначить экспертизу.
Определять ответственность. Если прорыв произошел в батарее, которая находится в квартире, то скорее всего ответственность будет Ваша. И оплачивать ремонт придется Вам. Более точно можно ответить, только изучив все документы и обстоятельства.
Система отопления многоквартирного дома является общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. За обслуживание общего имущества его техническое состояние отвечает управляющая организация.
Подавайте заявление в УК о составлении акта о залитии помещения, с указанием причин аварии. Пригласите эксперта и свидетелей, для составления экспертного заключения о причине залития.
Вы отвечаете за ущерб только при наличии вашей вины:
- оставили открытым вентиль на батарее, который сами же и поставили, либо поставил прежний собственник, но вы не обращались письменно в УК о его демонтаже
- либо вами был проведен несогласованный и некачественный ремонт системы отопления в квартире, в результате чего произошло разрушение труб или радиаторов
Ваша задача доказать вину управляющей организации, чтобы не платить за ущерб
Юридически значимым обстоятельством при разрешении данного спора требуется установить, имелся ли запорно-регулировочный кран на отводах внутриквартирной разводки от стояков либо отключающее устройство, расположенное на ответвлениях от стояков.
Установление этого обстоятельства обусловливает определение того,
неисправность какого имущества - общего либо имущества собственника квартиры - привела к заливу квартиры
Если у вас в квартире отсутствуют краны на трубах перед радиаторами, то вся система отопления в квартире это общее имущество, за него отвечает УК
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИДело №42-КГ 16-3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Москва 08 ноября 2016 г. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации гражданское дело по иску Калмыцкой региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей Республики Калмыкия», действующей в интересах Цекеевой Н Ц, к ООО «Буревестник» о возмещении ущерба, причиненного в результате залива квартиры, компенсации морального вреда по кассационной жалобе председателя совета Калмыцкой региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей Республики Калмыкия», действующей в интересах Цекеевой Н Ц Яковлева А В на решение Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 29 сентября 2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия от 28 января 2016 г. Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Гетман Е.С, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации установила: Калмыцкая региональная общественная организации «Общество защиты прав потребителей Республики Калмыкия», действующая в интересах Цекеевой Н.Ц. (далее - общественная организация), обратилась в суд с иском к ООО «Буревестник» о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры, взыскании расходов на проведение экспертизы и компенсации морального вреда
Статья 36 (часть 2) Жилищного кодекса Российской Федерации также включает в состав общего имущества механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. Аналогичная норма содержится в подпункте «д» пункта 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 (далее - Правила). Пунктом 5 Правил закреплено, что в состав общего имущества входят внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
Пунктом 6 Правил установлено, что в состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
Из содержания приведенных норм следует, что, если оборудование, находящееся в многоквартирном доме, обслуживает более одного помещения, оно может быть отнесено к общему имуществу многоквартирного дома независимо от того, где оно находится - внутри или за пределами помещений дома. В связи с этим вывод суда апелляционной инстанции о том, что в состав общего имущества собственников многоквартирного дома включаются лишь те обогревающие элементы, которые находятся за пределами квартир, является ошибочным.
К общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома относится в том числе элемент системы отопления, расположенный до первого запорно-регулировочного крана на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также до первого отключающего устройства.
Таким образом, в качестве юридически значимого обстоятельства при разрешении данного спора суд должен был установить, имелся ли запорно-регулировочный кран на отводах внутриквартирной разводки от стояков либо отключающее устройство, расположенное на ответвлениях от стояков.
Установление этого обстоятельства обусловливало определение того, неисправность какого имущества - ОБЩЕГО либо ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКА КВАРТИРЫ - привела к заливу квартиры истца. Однако это обстоятельство установлено не было.
Положенная в обоснование отказа в удовлетворении заявленных требований ссылка суда на то, что из представленных истцом доказательств определить место разгерметизации системы отопления невозможно, не может быть принята во внимание.
Такие доказательства подлежали представлению управляющей организацией либо могли быть получены путем разрешения вопроса о назначении экспертизы (статья 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Если прорвало именно батарею, то вина будет ваша. Старайтесь минимизировать ваши убытки от затопления соседей. Посмотрите сами что было залито сделайте фото закажите свою экспертизу стоимости ремонта. Если соседей не устроит сумма убытков. То в суде также можно оспорить сумму которую соседи хотят получить за ремонт.
Радиатор это уже зона ответственности собственника. Если конечно это ещё первичная батарея, которая была при сдаче дома в эксплуатацию и не было капремонта, то тут ещё под вопросом распределение ответственности.
Юристы ОнЛайн: 45 из 47 456 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Липецк
Похожие вопросы
У меня прорвало батарею, затопило квартиру, и соседей снизу, они хотят подать в суд. Что делать это же не я сломало трубу.
Я собсвенник квартиры, у меня прорвало чугунную батарею зимой,.
Какая ответственность управляющей компании при прорыве батареи и затоплении квартир?
Ответственность за прорыв стояка и затопление подвала - ТСЖ или собственник помещения? Что делать в такой ситуации?
Нужно ли платить за установку унитаза при ремонте стоковой трубы через мой туалет?
Ответственность за повреждение стояка и протечку в межпанельном перекрытии - кто должен нести ответственность?
Наводнение в результате прорыва трубы - Как реагировать и куда обращаться?
При промывке батарей у соседей прорвало трубу, нас затопило. Что делать? Спасибо.
Как минимизировать расходы при аварии на центральном отоплении и затоплении соседей в приватизированной квартире?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут