Требуется ли запасной выход мне, если в моем гостевом доме всего 5-ть номеров,
опубликован 02.04.2023, 17:02
Здравствуйте Уважаемая Елена!
Да Вам требуется предусмотреть пожарный / запасной выход. На основании
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИКАЗ
от 19 марта 2020 г. N 194
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ
СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ.
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"
5. Объекты, предназначенные для постоянного проживания и временного
пребывания людей класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1
5.1.2. Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут
эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.
5.1.3. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные
для одновременного пребывания более 10 человек.
7.2. Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха
общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
Всего Вам наилучшего!
11 юристов дали 11 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 3 секунды
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Требуется.
В соответствии с СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты от опасных факторов пожара.
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75x1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6x0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется.
Пункт 5.3.11 содержит следующее требование к гостиницам, общежитиям, спальным корпусам санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов — каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
Удачи!
Елена, если у вас первый этаж, или одноэтажное строение, то он вам не нужен см. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.03.2023)
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
см. Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 Об утверждении свода правил СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (вместе с СП 1.13130.2020 Свод правил...)>СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы>4. Общие требования>4.2. Эвакуационные и аварийные выходы
г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже минус 4,5 м и не выше плюс 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6 x 0,8 м. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется.
У вас самый правильный ответ из 15 ответов спасибо
Требуется.
СП 1.13130.«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Пункт 4.2. 25 содержит следующее требование к гостиницам, общежитиям, спальным корпусам санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов — каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
Удачи.
При эксплуатации гостиниц, кемпингов, мотелей необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.
В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий должны быть вывешены планы эвакуации на случай пожара.
В зданиях и сооружениях гостиниц при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
В гостиницах с пребыванием 50 и более человек в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников, в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время. Руководитель гостиницы, кемпинга, мотеля ежедневно в установленное Государственной противопожарной службой время сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся в гостинице.
Гостиницы с пребыванием 50 и более человек необходимо обеспечивать прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.
- см. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 Об утверждении свода правил СП 1.13130
4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 2.1, Ф 2.2, Ф 3, Ф 4.
Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...")
Ф 1.2 - гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов;
ст. 32, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Если у Вас гостиница, то требования об обустройстве могут быть законными. Еще один важный критерий- возможность нахождение в здании одновременно более 50 человек
Елена, здравствуйте.
Да, Вам нужно обустроить запасной или эвакуационные выходы, причём сразу их должно быть два, во исполнение
Приказа МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...")
4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 2.1, Ф 2.2, Ф 3, Ф 4.
Ваша гостиница из 5 номеров подходит под опеределение Ф 1.2.
_______
Желаю Вам всех благ!
С уважением, Дарья Алексеевна
Нет, вам не требуется второй эвакуационный выход.
В соответствии с п.4.2.7 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194) не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек.
У вас в 5 номерах столько быть не может.
Требования о двух выходах предусмотрены для объектов, предназначенных для постоянного проживания и временного пребывания людей класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, при одновременном пребывании более 10 человек, в п.5.1.3 того же свода правил.
Однако, класс функциональной пожарной опасности зданий
Ф 1.1 - детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений.
В них основной контингент составляют люди, которые не могут самостоятельно эвакуироваться (дети, престарелые, инвалиды, больные), что усложняет эвакуацию при пожаре.
Этот норма свода к вам точно не применима.
Да, должен быть запасной выход - иначе вплоть до уголовной при пожаре и жертвах-
УК РФ Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
А чтобы Вам не тревожиться - письменно обратитесь в МЧС и Роспотребнадзор - получите официальные ответы. А то тут написатть горазды всякое.
Здравствуйте Елена
Если в вашем гоствевом доме 5 номеров и пребывает 5 человек, то
запасной эвакуационный выход не нужен. 2 эвакуационных выхода должны быть при одновременном пребывании от 6 до 15 человек.
_____
Обоснование
В соответствии со сводом правил
утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 19 марта 2020 г. N 194
СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.2.7 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
как правило, помещения подвальных и цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), предназначенные для одновременного пребывания более 6 человек. В помещениях указанных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, один из двух выходов допускается предусматривать аварийным в соответствии с требованиями подпункта "г" пункта 4.2.4;
4.2.4 К аварийным выходам относятся: г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже минус 4,5 м и не выше плюс 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75 х 1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6 х 0,8 м. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 462 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Рабочие оштрафованы на 100 тысяч рублей за выход через запасной выход после работы
Моя мама работает в ТЦ Арена и столкнулась с обвинениями в разбитии стеклянных дверей на запасном выходе - что делать?
Можно ли выкупить запасной выход из подъезда жилого дома (выход не используется)
Сломала ногу при выходе из стационара - будут ли возмещены расходы и услуги платные?
Проектирование и монтаж пожарной лестницы в большом деревянном доме типа гостинницы - нормы и правила
На каком расстоянии от окна многоквартирного дома строится запасной выход из магазина встроенного в этот дом.
Обязательна ли пожарная сигнализация в гостевом доме с пятью номерами на черноморском побережье?
В каких случаях можно использовать запасный выход? Можно ли выйти через запасный выход, если основной затруднен людьми?
Требуется ли запасной выход делать в анти кафе (120 метров, второй этаж), если приказом директора установлено 48 посадочных мест.
Организация планирует сделать запасной выход из здания в капитальной глухой стене. Нужно ли получать разрешение на строительство.
Рядом с окнами нашей квартиры есть запасной выход, на ступеньках которого и рядом с ним постоянно собираются подростки.
Многоквартирный дом, 8 подъездов, в 3-запасной выход. Председатель ЖКХ хочет использовать под свой офис. Правомочны его действия?
Необходим ли запасной выход в цокольном помещении жилого дома с фитнес-центром площадью 245 кв.м.?
Регламентация обязанности обеспечить запасной выход в нежилых помещениях - какое законодательство требует?
Можно ли открывать запасной выход в магазине, если он выходит в парадную дома.
Управляющая компания установила железную дверь на запасной выход из подъезда со стороны лестничной площадки в многоквартирном доме
Управляющая компания злоупотребляет запасным выходом - каковы законные меры по борьбе с этой ситуацией?
Можно ли просто так выйти через "запасной" выход? Или же только при опасной ситуации?
Можно ли использовать запасной выход в торговых центрах?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут