Отсутствие циркуляции воды в доме - как решить проблему и обеспечить нормальное отопление?
опубликован 24.01.2010, 08:20
В доме на первых этажах практически отсутствует отопление, так как в системе отопления практически отсутствует циркуляция воды. Дом 3-х этажный, высота дома 12 м. Согласно постановлению Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №307, давление во внутридомовой системе отопления с чугунными радиаторами должно быть не более 0,6 МПа. Давление можно создать, вообще перекрыв обратку. Для нормальной работы отопления мало одного давления, необходимо ещё чтобы была циркуляция воды в системе. Какова должна быть разница между подачей и обраткой у входа в многоквартирный дом? Если можно указать СНиП, в котором это отражено. Спасиба. Асабали.
Поставте циркуляционный насос на обратку. Циркуляция воды может отсутствовать по разным причинам например 1) наличие воздушных подушек в системе отопления, 2) забита система отопления шлаками(и т.д.) 3)система отопления смонтированна с нарушением. А вообще при давлении 6 Па на подачи на обратке будет в районе 5.4- 5.6 Па при нормальной работе сестемы отопления. тоесть разница соответственно 0,4- 0,6 Па Эту разницу можно отрегулировать соответственно подачей и обраткой.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 6 дней
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 453 Поиск Регистрация