Как сверить показания счётчика, чтобы избежать отключения электричества?
опубликован 27.07.2016, 15:59
В соответствии с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ)-7 пункт 1.5.27. счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. Должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.
В соответствии с ПУЭ-7 пункт 1.5.29. счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
В соответствии с ГОСТ Р 51321.5-2011 устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам)
7.2 Оболочка и степень защиты 7.2.1.3 Оболочка ШРКП, полностью собранного согласно указаниям изготовителя, должна иметь степень защиты не менее IP34D по ГОСТ 14254. Степень защиты от проникновения жидкостей IP X4 (второй знак в индексе) означает, что шкаф, короб или щиток для установки счетчика на столбе должен быть защищен от прникновения брызг жидкостей во всех направлениях.
В соответствии с ПУЭ-7 пункт 1.5.30. в местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г.№ 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" в пункте 1. 8. указано, что "... действия по вводу приборов учета в эксплуатацию, по установке пломб и (или) знаков визуального контроля по завершении процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию, по снятию и предоставлению показаний приборов учета, совершаются без взимания платы за их совершение, если иное прямо не установлено в настоящем документе".
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 13 часов
Юристы ОнЛайн: 81 из 47 455 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Липецк
Похожие вопросы
Мой электросчетчик установлен службой без моего согласия - как защитить свои права?
Скандальное решение председателя СНТ - лишний электрический счетчик на столбе в доме, стоящем пустым.
В снт заставляют поставить дублирующий счетчик электроэнергии на столб за свой.
Проблемы с сбытовой компанией - почему мне приходят чужие счета за электричество и как мне оплачивать по своему счетчику?
Председатель СНТ угрожает отключить эл энергию если не вынесем счетчик на столб. Что делать?
Умный счетчик на столбе - есть ли возможность использовать старый счетчик в качестве контрольного?
Законно ли требование СНТ на установку эл.счетчика типа " Матрица " на столб? За счет собственника садового участка.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут