Определение числа машинистов холодильных установок для рыбоперерабатывающего предприятия с мощностью более 1200 кВт
опубликован 26.01.2022, 18:40
Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!
Ответ Садыкова неверен.
Как раз зависит от мощности. И от того укомплектована установка приборами автоматики или нет.
Нормативы установлены следующим документом - "Нормативы численности рабочих холодильных установок" (утв. ЦБНТ Госкомтруда СССР). Таблица 1
Если полнстью укомплектована приборами автоматики, то 2, 2 чел. при такой мощности.
Если не полностью, то 2,7 чел.
3 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Трудовой кодекс Российской Федерации (ред. от 29.12.2025, с изм. от 06.02.2026)
Здравствуйте, Дмитрий Николаевич! От мощности холодильных установок это не зависит. А данный вопрос регламентируется локальным нормативным правовым актом, регламентирующим нормы трудового права (ст.8 Трудового кодекса РФ), а именно штатным расписанием, составляемым в соответствии с потребностями предприятия. Так что вопрос к руководству работодателя. Универсального рецепта здесь нет.
Уже отвечал ранее.
Нормативы установлены следующим документом - "Нормативы численности рабочих холодильных установок" (утв. ЦБНТ Госкомтруда СССР). Таблица 1
Если полнстью укомплектована приборами автоматики, то 2, 2 чел. при такой мощности.
Если не полностью, то 2,7 чел.
Дмитрий Николаевич, здравствуйте!
1. Если у вас в организации организационно-правовая форма ООО, то количество устанавливает руководство на свое усмотрение.
2. Однако, если производство не ООО - то согласно "Нормативов численности рабочих холодильных установок" (утв. ЦБНТ Госкомтруда СССР), которые до сих пор действуют в связи с отсутствием более нового акта имеется формула расчета и нормативы:
Нормативы численности машинистов холодильных установок───────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────
N │Холодопроиз-│Холодильный│Конструктивные│ Нормативы численности
группы│водительность│ агент │ особенности │ на один компрессор, чел.
│компрессора, │ │ компрессоров ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────
│кВт │ │ │ для холодильной машины, │ для холодильной
│ │ │ │ смонтированной в виде │машины, смонтированной
│ │ │ │ отдельных агрегатов │ в виде моноблока
│ │ │ ├─────────────────────────────┬───────────┼───────────┬────────────
│ │ │ │не работает в автоматическом │работает │не работает│работает в
│ │ │ │ режиме │в автомати-│в автомати-│автомати-│ │ │ ├──────────────┬──────────────┤ческом │ческом │ческом
│ │ │ │ не полностью │укомплектована│режиме │режиме │режиме
│ │ │ │укомплектована│ приборами │ │ │
│ │ │ │ приборами │ автоматики │ │ │
│ │ │ │ автоматики │ │ │ │
───────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────
1 │ 35 - 100 │ Аммиак │Сальниковые │ 1,20 │ 0,90 │ 0,38 │ 0,80 │ 0,36
│ ├───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────
│ │ Фреон │Сальниковые │ 1,06 │ 0,85 │ 0,35 │ 0,80 │ 0,30
│ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────
│ │ │Бессальниковые│ 0,98 │ 0,78 │ 0,33 │ 0,70 │ 0,31
───────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────
2 │ 115 - 250 │ Аммиак │Сальниковые │ 1,70 │ 1,20 │ 0,57 │ 1,15 │ 0,52
│ ├───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────
│ │ Фреон │Сальниковые │ 1,50 │ 1,15 │ 0,55 │ 1,10 │ 0,52
───────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────
3 │ 350 - 500 │ Аммиак │Поршневые │ 2,00 │ 1,55 │ 0,80 │ - │ -
│ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────
│ │ │Винтовые │ 1,45 │ 1,15 │ 0,55 │ 1,10 │ 0,51
│ ├───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────
│ │ Фреон │Поршневые │ 1,80 │ 1,50 │ 0,75 │ - │ -
│ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────
│ │ │Винтовые │ 1,32 │ 1,05 │ 0,50 │ 1,00 │ 0,47
───────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────
4 │ 600 - 1400 │ Аммиак │Поршневые │ 2,75 │ 2,20 │ - │ - │ -
───────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────
5 │ Свыше 1500 │ Аммиак │Центробежные │ 2,45 │ 1,90 │ - │ - │ -
│ ├───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────
│ │ Фреон │Центробежные │ 2,30 │ 1,80 │ - │ 1,75 │ -
───────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴────────────
Примечания: 1. Численность машинистов определяется для одного компрессорного цеха, включая примыкающий к нему аппаратный цех (выносное оборудование - испарители, конденсаторы, морозильные и холодильные камеры). При наличии на предприятии нескольких компрессорных цехов численность машинистов рассчитывается для каждого цеха отдельно.
2. Для двухступенчатых агрегатов, состоящих из двух автономных компрессорных агрегатов, нормативы численности машинистов определяются как сумма нормативов на каждый компрессорный агрегат, умноженная на коэффициент 0,75.
3. Для двухступенчатых (в одном корпусе) компрессоров нормативы численности увеличиваются в 1,3 раза по сравнению с нормативами для базового одноступенчатого компрессора.
Таким образом 2,75 - если нет приборов автоматики │ 2,20 - количество штатных единиц при имеющихся приборах автоматики.
С Уважением!
Юристы ОнЛайн: 40 из 47 455 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Южно-Сахалинск
Похожие вопросы
Возможность работы машиниста холодильных аммиачных установок по графику сутки через трое
Сколько машинистов аммиачных холодильных установок должно работать на смене.
Вопрос о надбавке за выполнение работ сверх штатного расписания.
Как доказать свой опыт работы на машинистом аммиачной холодильной установки
Количество единиц техники для введения в штатное расписание должности механика гаража в муниципальном предприятии
Главный инженер нашего предприятия выполняет обязанности по охране труда - нужен ли нам ещё один специалист на постоянной основе?
Сколько человек должно быть одновременно в смене, обслуживающей аммиачную холодильную установку?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут