Инспектор ГПН МЧС выявил нарушение расстояния пожарного извещателя до светильников, не учитывая отсутствие упоминания данного требования в новом СП - как правильно действовать?
Вопрос №19111132
из г. Москва
опубликован 17.02.2022, 13:18
опубликован 17.02.2022, 13:18
В предписании инспектора ГПН МЧС прописано нарушение о расстоянии пожарного извещателя до светильников менее 0,5 м. ссылается на СП 5.13130.2009 п.13.15.15 Данный СП с прошлого года не действителен. В новом СП 4841311500,2020 п.п.6.6.36, 6.6.37 о расстоянии до светильников нет. Инспектор ссылается на то что на момент установки извещателей данное СП 5 работало. Правильно ли он действует или должен проверять был по действующему СП на момент проверки.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Нет, не правильно. Инспектор обязан руководствоваться теми нормативными актами, которые действуют на момент проверки.
17.02.2022, 13:40
Оценка автора вопроса:
Спасибо за понятный ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 21 минуту
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
22
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
973
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.4
433
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Москва
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Госпожнадзор привлекает СНТ за нарушение правил пожарной безопасности.
Выяснение статуса правовой силы НПБ 88-01 - противоречия с пожарными инспекторами и ссылка на СП-5
Неисправная АПС вызывает ложный пожарный вызов - как ответить на Предостережение от МЧС?
Управляющая компания требует от жильцов установки пожарных извещателей, не включенных в квартплату - правомерны ли их действия?
Штраф за несоответствие пожарных датчиков новым требованиям в детском саду - проверка правомерности действий пожарного инспектора
Имеются ли основания для отказа в переносе прибора (т.к. для этого потребуется оборудовать отдельно помещение).
Пожарная сигнализация, смонтированная в 2008 году и согласно всем нормам, требует переделки по новым правилам
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут