Правомерны ли требования водоканала на установку системы внутреннего пожаротушения для торгового павильона общей площадью 48 кв м?
199₽ VIP

• г. Ставрополь

Можно ли оспорить требования краевого водоканала на установку системы внутреннего пожаротушения для торгового павильона общей площадью 48 кв м. (). Согласно действующего законодательства внутреннее пожаротушение для торгового объекта площадью 48 м 2 (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.2 – ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») не требуется согласно пп. 1 п. 3 ст. 4, ст. 5 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на основании п. 4.12, таб. 1 п. 12.1.2 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Установка системы внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны), так же не требуется и не регламентирована согласно п. 1.3, п. 7.6, таб. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» и письма ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 07.04.2021 № ИГ-117-443-12-1 «О разъяснении норм СП 10.13130.2020» здания торговых павильонов (Ф 3.2) площадью до 1000 м 2 не требуют установки кранов внутреннего противопожарного водопровода, как и самого противопожарного водопровода.

Так же в соответствии с п. 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. » находятся 3 исправных пожарных гидранта способных обеспечить нормативный расход воды (10 л/с) на случай пожара в соответствии с актом

Ответы на вопрос (14):

готов оплатить достойную помощь помощь юриста. funikov_nikita@mail.ru

Спросить
Пожаловаться

Уважаемый Никита!

Приятно видеть грамотную проработку Вами вопроса

Но одно хочу заметить, что Водоканал Вашего Ставрополя банально хочет заработать на Вас деньги за технические работы по монтажу , устройству и использованию системы внутреннего водоема

Эти требования к Вам со стороны Водоканала вообще не могут быть предъявлены, в смысле СОВСЕМ, так как эта организация не является управомоченным лицом в части устройства пожарных водоемов

Эти функции возложены Приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225, в редакции от 25.12.2023, Об утверждении свода правил СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности на органы пожарной охраны и за их соблюдением следит Управление надзорной деятельности и профилактической работы (бывший Госпожнадзор) управления МЧС по Ставропольскому краю

Можете их смело проигнорировать, никакой ответственности Вы не понесете

Спросить
Пожаловаться
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте, необходимо ознакомиться с требованием краевого водоканала на установку системы внутреннего пожаротушения для торгового павильона общей площадью 48 кв м., так как интересно на что они ссылаются, также важно понимать какой у вас бизнес, и когда здание введено в эксплуатацию.

Нужно смотреть документы, чтобы ответить на ваш вопрос, оспорить можно все, если есть на то основания.

Спросить
Пожаловаться

Здравствуйте уважаемый Никита!

В целом любые объекты защиты должны быть оснащена системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с критериями оснащения объектов защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.8 Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре").

В рассматриваемом случае желательно ознакомиться с техническоой документацией.

В противном случае Вы вправе оспорить требования краевого водоканала на установку системы внутреннего пожаротушения в судебном порядке (ст.131-132 ГПК РФ).

При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия и защиты и подготовки правовых документов (ст.779 ГК РФ оказание юр.услуг).

Рад был Вам помочь!

Спросить
Пожаловаться

Средства защиты объекта должны быть оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с критериями оснащения объектов защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Требования Водоканала можно оспорить через суд.

см. Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", ст. 131-132 ГПК РФ

Спросить
Пожаловаться

А причем коммерческая организация - водоканал к соблюдению правил пожарной безопасности ???? Или у вас спор по оплате потребленной воды????

Спросить
Пожаловаться

Мне по другому не выдают тех условия на подключения воды

Спросить
Пожаловаться

Добрый день. Требования водоканала на установку системы внутреннего пожаротушения для торгового павильона неправомерны - это не их вопрос а МЧС.

Спросить
Пожаловаться

Да, вы можете оспорить требования краевого водоканала на установку системы внутреннего пожаротушения для торгового павильона площадью 48 кв. м. на основании действующего законодательства и нормативных документов.

Аргументы для оспаривания:

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 4, ст. 5 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», внутреннее пожаротушение не требуется для торговых объектов площадью до 1000 кв. м. с классом функциональной пожарной опасности Ф 3.2.

В соответствии с п. 4.12, таб. 1 п. 12.1.2 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», торговые павильоны площадью до 1000 кв. м. не подлежат защите автоматическими установками пожаротушения.

Установка системы внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны) также не требуется согласно п. 1.3, п. 7.6, таб. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» и письма ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 07.04.2021 № ИГ-117-443-12-1 «О разъяснении норм СП 10.13130.2020».

В соответствии с п. 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», наличие исправных пожарных гидрантов в количестве трех штук, способных обеспечить нормативный расход воды (10 л/с), является достаточным для обеспечения пожарной безопасности торгового павильона площадью 48 кв. м.

Порядок оспаривания:

Направьте письменное обращение в краевой водоканал с указанием причин, по которым вы считаете требования об установке системы внутреннего пожаротушения необоснованными.

Приложите к обращению копии соответствующих нормативных документов и акта проверки пожарных гидрантов.

Если краевой водоканал откажет в удовлетворении вашего обращения, вы можете обжаловать его в вышестоящую инстанцию или в суд.

Спросить
Пожаловаться

Отказал ссылаясь на свой СП номер не указали

Спросить
Пожаловаться

Уважаемый Никита!

Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".

Предъявлять указанные Вами требования возможно со стороны Госпожнадзора и МЧС, водоканал не правомочен на предъявление подобных требований

Спросить
Пожаловаться

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 4, ст. 5 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», внутреннее пожаротушение не требуется для торговых объектов площадью до 1000 кв. м. с классом функциональной пожарной опасности Ф 3.2.

В соответствии с п. 4.12, таб. 1 п. 12.1.2 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», торговые павильоны площадью до 1000 кв. м. не подлежат защите автоматическими установками пожаротушения.

Установка системы внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны) также не требуется согласно п. 1.3, п. 7.6, таб. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» и письма ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 07.04.2021 № ИГ-117-443-12-1 «О разъяснении норм СП 10.13130.2020».

В соответствии с п. 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», наличие исправных пожарных гидрантов в количестве трех штук, способных обеспечить нормативный расход воды (10 л/с), является достаточным для обеспечения пожарной безопасности торгового павильона площадью 48 кв. м.

Спросить
Пожаловаться

Да, можно оспорить требования краевого водоканала на установку системы внутреннего пожаротушения для торгового павильона общей площадью 48 кв.м.

Согласно действующему законодательству, внутреннее пожаротушение для торгового объекта площадью 48 м² не требуется, если он относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 3.2. Это следует из положений Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

Установка системы внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны) также не требуется и не регламентирована для таких объектов. Это подтверждается положениями СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» и письмом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 07.04.2021 № ИГ-117-443-12-1 «О разъяснении норм СП 10.13130.2020».

Спросить
Пожаловаться

Обычно система пожаротушения обязательна для помещений в зависимости от их площади, назначения и других факторов. Поэтому, чтобы узнать, являются ли требования в данном случае правомерными, рекомендуется обратиться к местным нормативным актам и законодательству о пожарной безопасности. Если ваши действия подпадают под требования пожарной безопасности, то установка системы внутреннего пожаротушения может быть необходима и обязательной.

Спросить
Пожаловаться

Собираюсь поставить торг. Павильон в частном секторе на своей земле возле дома. Категория земли: земли населённых пунктов; разрешенное использование: для размещения домов индивидуальной жилой застройки, жилой дом. Объясните мне, нужно ли будет менять назначение земли?

Имеет ли право председатель снт, установить на территории снт, торговый павильон, без общего собрания? И как в смете должно прописываться использование арендной земли, энергопотребления?

Мне нужно разрешение на установку торгового павильона. Какие документы нужны, любое ли место можно выбрать, в какой отдел администрации города обращаться?!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Я хотела поставить на территории краевой больницы торговый павильон-купава. Скажите как мне это сделать? С кем согласовывать? И дадут ли мне такое разрешение?

Хотим установить торговый павильон (не стационарный) на обочине главной дорогу, какие наши действия? У какого органа власти нужно получить разрешение?

У меня находится в собственности магазин и земельный участок. Я хочу установить возле магазина торговый павильон. В администрации сказали, что это будет не целевое использование земельного участка. Разрешений на установку павильонов на участках находящихся в собственности они не выдают.

У меня есть все разрешительные документы на проведение этой трубы. То есть павильон поставили прямо над моей трубой. Законно ли это?

Управление архитектуры моего города уклоняется от выдачи разрешения на установку торгового павильона (не капитального) на участке, который у меня в собственности. Имею ли я право установить его без согласований и в дальнейшем осуществлять торговую деятельность?

У меня есть в собственности земельный участок с домом. Хотела поставить торговый павильон на этом участки у дороги. Куда мне надо обратиться за разрешением, чтобы было все законно?

Необходимо ли выделение земельного участка под установку торгового павильона на участке ижз.

Хочу установить торговый павильон в спальном районе города. Как это сделать?

Я являюсь собственником жилого дома и земельного участка для его использования в г.Волгограде. Хочу поставить на прилегающей к моему забору торговый павильон (земля муниципальная). Какие документы, в т.ч.разрешительные нужно получить и где?