Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Тверь, 16.08.2024, 17:54

Добрый день! Подскажите, какое минимальное количество должно быть машинистов аммиачных холодильных установок на ОПО в смену

Вопрос №24099189 из г. Тверь
опубликован 16.08.2024, 17:54
Добрый день! Подскажите, какое минимальное количество должно быть машинистов аммиачных холодильных установок на ОПО в смену
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

Холодильная установка должна обслуживаться не менее чем двумя машинистами в смену, если другое не предусмотрено специальными документами, согласованными с Госгортехнадзором России.

В случае прекращения холодоснабжения и выключения этой установки допускается ее обслуживание одним машинистом в смену.

16.08.2024, 18:32
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 14 минут

Приказ Ростехнадзора от 08.11.2018 N 539 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности аммиачных холодильных установок и систем

16.08.2024, 18:08