Спор о необходимости противопожарной двери в помещении с компьютерами

Вопрос №4366317 из г. Владивосток
опубликован 10.07.2014, 12:38
Здаравствуйте! Пожарный инспектор счтиате, что подсобное помещение в административном здании, в котором установлена стойка с двумя компьютерам является серверной, является объектом повышенной пожарной опасности и требует установки протоивопожарной преграды (двери). Какие у него есть на это основание? В нормативной докуменации, на которую он сослался (ФЗ-123, СНиП 21-01-97), понятие серверная нет. С уважением, Гнилокостов А. Ю.
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Непосредственный расчет категорий помещений требует изучения множества параметров, таких как особенности помещения, его площадь, высота потолков, наличие и состояние вентиляции, объем и тип горючих и взрывоопасных веществ, которые могут находиться внутри и т.д. Имея все необходимые данные, можно приступать к определению категории. Тут важно помнить, что все расчеты нужно осуществлять только в рамках утвержденных законом методик. В противном случае результаты будут неверными и пожарный инспектор может найти нарушения, что повлечет за собой административную ответственность.

Пример расчета категории помещения

Определение категории помещения «Серверная».

В помещении для связных процессоров (серверная), с размерами в плане 1,9 м на 3,63 м и 2,26 м находится компьютерное оборудование, источник бесперебойного питания - литиевый, необслуживаемый. - кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение — нг-HF);

Общая площадь помещения составляет 4,58 м.кв.

Высота размещения пожарной нагрузки составляет 1,7 м. Площадь размещения пожарной нагрузки составляет 4 м.кв.

Вся пожарная нагрузка, центральный сервер и литиевые ИБП располагается компактно.

В помещении отсутствуют горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие пыли или волокна, вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.

В соответствии с вышеизложенным проводим проверку помещения «Серверная» на принадлежность к категории В1-В4 (твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы в данном расчетном случае), согласно классификации помещений установленной ст.27 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», по методике установленной СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», согласно пп. Б1 и таблицы Б СП 12.13130.2009.

10.07.2014, 12:59
Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))

Вы можете обжаловать постановление согласно ст. 30.2 КоАП РФ. Кроме этого можете обжаловать выданное Вам предписание.

10.07.2014, 12:41

Требования инспектора законны. Согласно СТБ 11.0.03-95 "Пассивная противопожарная защита. Термины и определения" под противопожарной преградой понимается - конструктивный объемно-планировочный элемент здания или техническое устройство, препятствующее распространению пожара.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

10.07.2014, 12:43

В нормативной докуменации, на которую он сослался (ФЗ-123, СНиП 21-01-97), понятие серверная нет?

Пожарная служба, права

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СНиП 21-01-97*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

(ГОССТРОЙ РОССИИ)

5.12 Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.

К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

5.13 Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.

Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:

ограждающей части;

конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;

конструкций, на которые она опирается;

узлов крепления между ними.

Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.

Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.

5.14* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, - таблице 3.

Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными.

Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2-4-го типов класса К1.

5.14* (Измененная редакция, Изм. № 1, 2)

Таблица 1

Противопожарные преграды

Тип противопожарных преград

10.07.2014, 12:52
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!

Обжаловать предписание надзорных органов вы можете в течении трех месяцев как оспаривание ненормативного правового акта.

Серверная комната - это помещение, занимаемое крупным телекоммуникационным и/или серверным оборудованием (обратите внимание на слово крупным).

Чем инспектор обусловил свое мнение что данное помещение является серверной? Только актом проверки? Если так и нет подтверждающих иных документов, то могу смело сказать обжалуйте предписание и постановление, т.к. доказательством совершения правонарушения не может являться только акт проверки, если тем более вы в нем не согласны. Смело обжалуйте с приложением фотографий данного помещения и указанием того что в данном помещении расположены лишь компьютеры, отсутствует всякий оптический кабель и т.п. и данная комната является рабочим местом одного из сотрудников. Даже если там и есть стойки серверной с оптическим кабелем то смело пишите что такого нет, ведь проверкой это не зафиксировано.

Никаких расчетов категорий и не вздумайте делать, т.к. Административные помещения не подлежат расчету категорийности взрывопожарной опасности. А так как это у вас административные помещения а не серверная то будет странным делать эти самые расчеты. Сделав вы подтверждаете что у вас это производственное помещение.