опубликован 10.07.2014, 12:38
Непосредственный расчет категорий помещений требует изучения множества параметров, таких как особенности помещения, его площадь, высота потолков, наличие и состояние вентиляции, объем и тип горючих и взрывоопасных веществ, которые могут находиться внутри и т.д. Имея все необходимые данные, можно приступать к определению категории. Тут важно помнить, что все расчеты нужно осуществлять только в рамках утвержденных законом методик. В противном случае результаты будут неверными и пожарный инспектор может найти нарушения, что повлечет за собой административную ответственность.
Пример расчета категории помещения
Определение категории помещения «Серверная».
В помещении для связных процессоров (серверная), с размерами в плане 1,9 м на 3,63 м и 2,26 м находится компьютерное оборудование, источник бесперебойного питания - литиевый, необслуживаемый. - кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение — нг-HF);
Общая площадь помещения составляет 4,58 м.кв.
Высота размещения пожарной нагрузки составляет 1,7 м. Площадь размещения пожарной нагрузки составляет 4 м.кв.
Вся пожарная нагрузка, центральный сервер и литиевые ИБП располагается компактно.
В помещении отсутствуют горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие пыли или волокна, вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.
В соответствии с вышеизложенным проводим проверку помещения «Серверная» на принадлежность к категории В1-В4 (твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы в данном расчетном случае), согласно классификации помещений установленной ст.27 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», по методике установленной СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», согласно пп. Б1 и таблицы Б СП 12.13130.2009.
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))
Вы можете обжаловать постановление согласно ст. 30.2 КоАП РФ. Кроме этого можете обжаловать выданное Вам предписание.
Требования инспектора законны. Согласно СТБ 11.0.03-95 "Пассивная противопожарная защита. Термины и определения" под противопожарной преградой понимается - конструктивный объемно-планировочный элемент здания или техническое устройство, препятствующее распространению пожара.
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
В нормативной докуменации, на которую он сослался (ФЗ-123, СНиП 21-01-97), понятие серверная нет?
Пожарная служба, права
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП 21-01-97*
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
(ГОССТРОЙ РОССИИ)
5.12 Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.
К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.
5.13 Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.
Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:
ограждающей части;
конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;
конструкций, на которые она опирается;
узлов крепления между ними.
Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.
Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.
5.14* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, - таблице 3.
Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными.
Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2-4-го типов класса К1.
5.14* (Измененная редакция, Изм. № 1, 2)
Таблица 1
Противопожарные преграды
Тип противопожарных преград
Обжаловать предписание надзорных органов вы можете в течении трех месяцев как оспаривание ненормативного правового акта.
Серверная комната - это помещение, занимаемое крупным телекоммуникационным и/или серверным оборудованием (обратите внимание на слово крупным).
Чем инспектор обусловил свое мнение что данное помещение является серверной? Только актом проверки? Если так и нет подтверждающих иных документов, то могу смело сказать обжалуйте предписание и постановление, т.к. доказательством совершения правонарушения не может являться только акт проверки, если тем более вы в нем не согласны. Смело обжалуйте с приложением фотографий данного помещения и указанием того что в данном помещении расположены лишь компьютеры, отсутствует всякий оптический кабель и т.п. и данная комната является рабочим местом одного из сотрудников. Даже если там и есть стойки серверной с оптическим кабелем то смело пишите что такого нет, ведь проверкой это не зафиксировано.
Никаких расчетов категорий и не вздумайте делать, т.к. Административные помещения не подлежат расчету категорийности взрывопожарной опасности. А так как это у вас административные помещения а не серверная то будет странным делать эти самые расчеты. Сделав вы подтверждаете что у вас это производственное помещение.
Юристы ОнЛайн: 20 из 47 455 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Установка пожарной сигнализации в киоске
Отказ МЧС в выдаче лицензии на образовательную деятельность из-за требования о дублирующем выводе сигнала на прямую
Место хранения и нормативные документы для пожарно-технической информации о объектах защиты
Правила установки входной двери в подъезд - существуют ли они?
Пожарная сигнализация, смонтированная в 2008 году и согласно всем нормам, требует переделки по новым правилам
Пожарный инспектор не верно определил класс противопожарной безопасности здания, что делать.
Арендатору музыкального бара навязывают ограничение на количество посетителей
Необходима ли пожарная сигнализация для торговой площади размером 150 кв.м в нежилом помещении?
Соседи незаконно перегородили пожарный проезд на нашем участке - нарушение пожарной безопасности и возможные решения
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут