Необходимость боковых стенок для противопожарной защиты панелей ППУ и АВР в соответствии с СП 6.13130.2013 п.4.10, а роль боковых стенок в локализации аппаратуры согласно ГОСТ Р 517

Вопрос №7014934 из г. Екатеринбург
опубликован 03.06.2015, 10:00
Согласно СП 6.13130.2013 п.4.10 Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты. Однако в ГОСТ Р 51732-2001 согласно п.6.2.30 боковые стенки предназначены для локализации установленной в ней аппаратуры. Значит ли это, что при размещении панели ППУ в составе ГРЩ достаточно будет выполнить боковые стенки данной панели из текстолита, при условии, что ГРЩ будет иметь наружные боковые стенки из металла?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Значит ли это, что при размещении панели ППУ в составе ГРЩ достаточно будет выполнить боковые стенки данной панели из текстолита, при условии, что ГРЩ будет иметь наружные боковые стенки из металла?

Да,Вы правильно расуждаете Можно поступить подобным образом