ЖКХ как рассчитываются количество батарей (секций) в квартире.

Вопрос №8532481 из г. Рязань
опубликован 31.10.2015, 18:59
Жкх как рассчитываются количество батарей (секций) в квартире.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Есть упрощенный метод, позволяющий рассчитать эту величину с приемлемой погрешностью.

Норматив по необходимой тепловой мощности отопления на квадратный метр площади комнаты:

100 Вт тепловой мощности на каждый кв.м. площади для комнаты с одним окном и одной наружной стеной и стандартной высотой потолков ( 2,5 – 2,7 м);

120 Вт тепловой мощности на каждый кв.м. площади для комнаты с одним окном и двумя наружными стенами и стандартной высотой потолков;

130 Вт тепловой мощности на каждый кв.м. площади для комнаты с двумя окнами и двумя наружными стенами и стандартной высотой потолков.

Умножив этот норматив на площадь комнаты, получим необходимую тепловую мощность радиатора отопления. Если потолки высокие или большая площадь окна , умножьте полученное значение на поправочный коэффициент 1,1.

Далее, для того чтобы рассчитать необходимое количество секций радиатора, нужно требуемую для комнаты тепловую мощность разделить на мощность одной секции радиатора выбранной вами модели. Мощность секции указана в паспорте на радиатор или его можно найти в интернете.

Полученное число и есть необходимое количество секций вашего радиатора

31.10.2015, 20:23
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Первый ответ получен через 1 час

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских