У нас в доме 48 квартир, 6 подъездов, именно в нашем подъезде установлен электро щит на весь дом, его поставили в подъезде, в колясочной, прям возле стены нашей квартиры. Какое расстояние должно быть между жилым помещением и электро щитом?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Щит устанавливают на высоте, в пределах от 1 метра (нижнего края) до 1,8 метра (верхнего края). Как исключение, щит может устанавливаться в пределах 0,5 – 1,3 метра, если в помещении проживают пожилые люди или люди с инвалидностью.

Места запрещенные для установки электрических щитов

Установка распределительных (для квартиры или частного дома) щитов запрещена:

В ванных комнатах и душевых (вне и в опасных зонах 0, 1 и 2 );

В шкафу или гардеробе;

Над обогревателями;

Под и над раковиной или умывальником;

Над варочной поверхностью;

Установка вне дома (включая балкон или лоджию)*

В туалете;

На лестничных пролетах;

Во влажных помещениях;

В вентиляционных шахтах;