Несоответствие мощности колонки в коммерческой недвижимости - какие нормативы и какие действия правомерны?
опубликован 16.03.2020, 07:41
В проекте 2010 года стоит колонка Нева 23.2 кВт. В 2015 году она потекла и бывший собственник поменял её на Нева мощностью 17 кВт.
В 2019 году при очередной проверке, газовики составили акт о несоответствии проекта и фактически установленного оборудования, и требуют устранить несоответствие - либо поменять проект либо установить колонку. Сейчас таких колонок, с точно такой мощностью просто не выпускают. Если колонка пришла в негодность - что каждый раз при замене делать расчёт, проект? Дело в том, что за тот промежуток времени, пока колонка приходит в негодность, линейка, мощности у производителя меняются. Я хочу купить такую же, но их таких нет! И у предыдущего хозяина была такая же проблема.
С какой точностью по мощности надо устанавливать новую колонку, нормативы?
Предыдущий собственник рассуждал что меньше мощность - не больше.
Установлена колонка в коммерческой недвижимости - магазине. Насколько правомерны действия газовиков? Спасибо.
Вы спрашиваете: С какой точностью по мощности надо устанавливать новую колонку, нормативы? Это чисто технический вопрос на который не смогут вам ответить
Скорей всего описанную проблему вам придется решатьв судебном порядке ст 3 ГПК РФ Здесь только экспертное заключение ст 79 ГПК РФ может точно ответить на ваш вопрос Чтобы аргументированно возражать специалистам газовой службы доказывайте ст 56 ГПК РФ что колонка мощностью 17 кВт. может быть установлена в магазине.
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 11 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 31.03.2026)
Добрый день!
Если замена колонки в 2015 году проводилась специализированной организацией и есть документы, подтверждающие данный факт, то можете написать возражения на письменное требование газовиков.
[/quote]10. Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется в следующих случаях:
истечение установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования или сроков, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов, если эти сроки не продлены по результатам технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также истечение сроков эксплуатации этого оборудования, продленных по результатам его технического диагностирования;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.09.2017 N 1091)
признание газоиспользующего оборудования не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
заявка заказчика.
Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается.
Оплата работ по замене (ремонту) оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется собственником этого оборудования.
Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 06.10.2017) "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (вместе с "Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению") {КонсультантПлюс}
[quote]
Здравствуйте Константин!
Нормы и требования к замене старой газовой колонки на новую оговариваются инструкциями завода-изготовителя, строительными нормами и правилами газоснабжения СНиП 2.04.08-87*.
Если установка новой газовой колонки планируется на прежнее место и по мощности она не превышает старую, то такая замена выполняется по эскизу, в рамках существующего проекта.
Советую Вам написать жалобу в Прокуратуру. Пусть проведут проверку и установят законность требований газовиков. Написать жалобу можно на сайте путем обращения через обратную связь.
Я считаю их требования незаконными.
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения.
Юристы ОнЛайн: 91 из 47 455 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Неожиданные расходы при замене газовой колонки - за что нужно платить при изменении проекта?
Газовики требуют заменить старую газовую колонку в течение 30 дней, грозя отключением газа - насколько правомерны их действия?
Нужен ли проект на замену газовой колонки с увеличенной мощностью, если старая вышла из строя?
Требуется ли проект на замену газовой колонки, когда мощность новой эквивалентна старой, выдержавшей 38 лет?
История техобслуживания и возможные проблемы с газовой колонкой
Горгаз обнаружил несуществующую газовую колонку - как действовать в сложившейся ситуации?
Необходимость замены старой колонки на колонку меньшей мощности и оценка стоимости проекта
Неисправности газовой колонки - кто несет ответственность - продавец или производитель?
Вопросы связанные с заменой газового оборудования в частном доме
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут