Как определить границы эксплуатационной ответственности холодного водоснабжения для нежилых зданий - до колодца или до внешней стены, и где это законодательно урегулировано?

Вопрос №20097663
30.12.2022, 12:14 • г. Казань

Границы эксплуатационной ответственности холодного водоснабжения для нежилых зданий. До первого колодца или до внешней стены здания? И где это регламентировано законом, не могу найти норму.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Согласно договору:

1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем в пределах границ эксплуатационной ответственности в соответствии со схемами (схемой разграничения эксплуатационной ответственности при эксплуатации систем холодного и горячего водоснабжения, схемой разграничения эксплуатационной ответственности по электросетям).

Форма: Договор на техническое обслуживание нежилого здания.

Оценка автора вопроса:
Ответ неполный.

Согласно пункту 31 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (далее - Правила № 644) к договорам холодного водоснабжения и водоотведения прилагаются акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства либо другого абонента по объектам централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводным и (или) канализационным сетям.

Из пункта 2 Правил № 644 следует, что граница балансовой принадлежности - это линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании.

Граница эксплуатационной ответственности - это линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения.

При отсутствии акта разграничения эксплуатационной ответственности граница эксплуатационной ответственности по объектам централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводным и (или) канализационным сетям и сооружениям на них, устанавливается по границе балансовой принадлежности абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства либо другого абонента. В случае если подача воды абоненту осуществляется по бесхозяйным сетям, переданным в эксплуатацию организации водопроводно-канализационного хозяйства, граница эксплуатационной ответственности организации водопроводно-канализационного хозяйства устанавливается по границе бесхозяйных сетей, переданных в эксплуатацию организации водопроводно-канализационного хозяйства (пункт 32 Правил № 644).

Быстрая юридическая помощь