Имеет ли право УК утверждать этот вопрос на голосование, отменяя требования пожарной безопасности, "идя на встречу"?
опубликован сегодня, 17:24
Нет, УК не вправе отменять требования пожарной безопасности решением Общего собрания.
Решение собственников не может легализовать нарушение обязательных норм. Правила противопожарного режима (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479) прямо запрещают:
запоры на дверях эвакуационных выходов, к которым относятся и двери в тамбурах на путях эвакуации) должны обеспечивать возможность свободного открывания изнутри без ключа.
Даже если большинство проголосует «за», такое решение юридически ничтожно — оно противоречит императивным нормам безопасности.
УК обязана предоставить паспорта и сертификаты на установленные двери. Исполнительная документация, включая паспорта изделий и сертификаты соответствия, формируется при монтаже и передаётся заказчику, в данном случае — заказчику капремонта, которым часто выступает фонд капремонта или сама УК как технический заказчик.
Если УК заявляет, что документов нет, это повод проверить, как принимались работы.
За содержание общего имущества и соблюдение норм пожарной безопасности отвечает управляющая организация (ч. 1.1 ст. 161 ЖК РФ).
Если жильцы установят замки, нарушающие правила, риск штрафа ляжет в том числе на УК, инспекторы пожарного надзора будут спрашивать с неё как с лица, ответственного за безопасность.
Поэтому позиция УК, которая «идёт на встречу» в ущерб нормам, рискованна.
Напишите официальное обращение в УК с требованием предоставить копии паспортов и сертификатов на установленные двери. Сохраните копию с отметкой о приёме.
Если УК продолжит настаивать на легализации замков, направьте жалобу в территориальный орган МЧС России (государственный пожарный надзор).
Параллельно можно обратиться в государственную жилищную инспекцию, она контролирует, как УК исполняет обязанности по содержанию общего имущества.
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
➡️ по телефону: +7 (953) 188-90-84 (Макс, Telegram, VK);
➡️ по e-mail: lex_et_vita@mail.ru
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Управляющая компания (УК) не имеет права выносить этот вопрос на голосование, поскольку общее собрание собственников (ОСС) не может отменять или нарушать федеральное законодательство о пожарной безопасности. В данной ситуации закон полностью на стороне пожарной безопасности (и тех жителей, кто против замков). Самовольная врезка замков в противопожарные двери (ППД) и решение ОСС об их "легализации" незаконны.
Проводилось ли уже голосование ОСС или УК только планирует его? Запираются ли эти замки изнутри без ключа (например, там установлены "вертушки") или они требуют ключа с обеих сторон?
Возможно, установлены не противопожарные двери, а двери аварийного выхода - конструктивно это полные противоположности.
На чьей стороне закон и куда направить жалобы?
Адрес направления жалоб зависит от того, на чьей стороне заявитель.
Я на стороне, что НЕ хочу замка и ключа)
Уточнила - дверь противопожарная, а не аварийного выхода )
Добрый день,вы можете подать жалобу в ГЖИ (госжилинспекция)и /или в суд
Здравствуйте.
УК не вправе легализовать установку замков на противопожарных дверях решением собрания — это нарушает требования пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ № 1479): запоры должны открываться изнутри без ключа; отказ УК предоставить паспорта на двери — отдельное нарушение; жаловаться следует в жилищную инспекцию или МЧС, предварительно зафиксировав факты и приложив доказательства.
С уважением.
Юристы ОнЛайн: 43 из 47 462 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Для кого из наших руководителей обязательно обучение по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности?
Условия трудового договора директора - ответственность по технике безопасности
Арендаторы помещения пожарно-технического контроля обязаны соблюдать требования пожарной безопасности
Необходимость отдельного входа в жилом помещении при функционировании детского центра
Каким органам следует обратиться, если индивидуальный предприниматель нарушает требования пожарной безопасности
Как получить признание права собственности на дом - роль эксперта и требования пожарной безопасности
Требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические и экологические для использования нежилых помещений в
Разрешено ли ставить комод в холле перед квартирой - требования пожарной безопасности и прохода жильцов
Жизнь в опасности - необходимость проветривания парадной и требования пожарной безопасности
Как построить дом на садовом участке, учитывая требования пожарной безопасности?
Требования пожарной безопасности помешали постройке дома на приобретенном участке - как решить эту проблему?
Какие меры принудительного исполнения должен применить судебный пристав для устранения нарушений требования пожарной
Соседка нарушила требования пожарной безопасности, заслонив разворотную площадку - что должна сделать Администрация волости
Можно ли поставить ворота в не жилое помещение - требования пожарной безопасности и ответственность собственника или УК?
Определите, какие требования пожарной безопасности были нарушены сотрудников учреждения.
Требования пожарной безопасности при покупке кальянной площадью 60 кв. метров
Не нашли ответ на свой вопрос?