Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 12.02.2015, 15:58

Оспаривание претензии сбытовой компании на основании акта инструментальной проверки/допуска измерительного комплекса

Вопрос №6084191 из г. Санкт-Петербург
опубликован 12.02.2015, 15:58
Сбытовая компания выставила претензию на основании акта инструментальной проверки/допуска измерительного комплекса, который она называет актом о безучетном потреблении электроэнергии. В составленном акте нет записи о зафиксированном безучетном потреблении и расчета, есть лишь замечание к схеме подключения, которое было устранено в указанный срок, после чего счетчик был опломбирован и допущен в эксплуатацию вторым актом. Может ли первый акт служить основанием для претензии, если он по мнению потребителя оформлен ненадлежащим образом? Спасибо!
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

считаю, что может. Обе стороны признают факт его составления,значит событие имело место быть. После соблюдения претензионного порядка урегулирования спора обращаются в суд. Вот там истец и должен доказать факт безучетного потребления электроэнергии.

12.02.2015, 16:18
Задать вопрос юристу

2 юриста дали 2 ответа на вопрос


Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 20 минут

необходимо изучать ваши документы, начиная с договора - порядок фиксации, а также как были оформлены акты.

12.02.2015, 16:52