какой расстояние допустимо от крыши гаража до ЛЭП 1000 Кв.
опубликован 17.11.2015, 20:30
Какой расстояние допустимо от крыши гаража до ЛЭП 1000 Кв.
А на каком расстоянии над крышами гаражей протянули провода? Провода изолированные СИП?
Вот почитайте требования ПУЭ:
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м. Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности до 3,5 м и в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
1,0 м - до балконов, террас и окон;
0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
1,5 м - до балконов, террас и окон;
1,0 м - до глухих стен.
Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.
2.4.59. Наименьшее расстояние от СИП и проводов ВЛ до поверхности земли или воды, а также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними определяется при высшей температуре воздуха без учета нагрева проводов ВЛ электрическим током.
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
до земли - 2,5 м;
при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
до балкона, входной двери - 1,0 м.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 24 из 47 455 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Как решить проблему с соседским гаражом, который заходит на крышу и создает проблемы с отводом воды?
Настройка претензии о сносе незаконного пристроя на крыше гаража соседа в соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ
Расстояние от ПОДЗЕМНОЙ ЛЭП до металлического гаража - требования и ссылки на НПА.
Какое расстояние должно быть от газовой трубы до крыши гаража при строительстве на месте сарая?
Соседский гараж подвел - какое расстояние должно быть от пристройки до забора?
Допустимое расстояние для строительства гаража на загородном участке - от забора, столба освещения и проводов
Что делать, если сосед задумал делать капитальный ремонт гаража, который может испортить мой недавний косметический ремонт?
Какое общее расстояние от жил... участка до жил... участка допустимо если между ними проходят ЛЭП+дорога+ЛЭП=сколько метров.
Какое расстояние от высоковольтной ЛЭП должно быть до гаража для оформления земли под ним в собственность?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут