Как теплоснабжающая организация должна рассчитать размер Гкал для магазина, если отпускная температура для жилых помещений выше, чем для коммерческих объектов?
опубликован 11.12.2015, 13:43
Я являюсь владельцем магазина. Магазин находится в здании где проживают жильцы. Здание отапливается теплоснабжающей организацией. У маня такой вопрос. Как теплоснабжающая организация должна рассчитать размер Гкал, если для жилых помещений отпускная температура + 20 градусов, а у магазинов + 15. теплоснабжающая организация для магазина рассчитала 20 градусов, объясняя тем что здание смешанное и они не могут в жилое здание подавать меньше 20 градусов.
ОТВЕТ:
В соответствии с п. 20 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утв. постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. №307, при отсутствии индивидуальных приборов учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии в нежилых помещениях многоквартирного дома размер платы за коммунальные услуги в нежилом помещении рассчитывается по соответствующим тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также исходя из объемов потребленных коммунальных ресурсов, которые определяются:
а) для холодного водоснабжения и горячего водоснабжения — расчетным путем исходя из нормативов водопотребления, а при их отсутствии — в соответствии с требованиями строительных норм и правил;
б) для сточных вод — как суммарный объем потребленной холодной и горячей воды;
в) для газа и электрической энергии — расчетным путем, согласованным ресурсоснабжающей организацией с лицом, заключившим с ней договор, исходя из мощности и режима работы установленных в этих помещениях потребляющих устройств;
г) для отопления — в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 приложения №2 к Правилам [примечание: по нормативу потребления в Гкал/кв.м, т.е. расчёт такой же, как для квартир]. При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера платы за отопление в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 1 приложения №2 к Правилам.
В иных случаях, определение объёмов потребления тепловой энергии в нежилых помещениях, в т.ч. в нежилых помещениях, расположенных о[b][/b]тдельно от (не входящих в состав) многоквартирного дома, осуществляется в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004, утв. Госстроем РФ 12 августа 2003 г., и Методикой определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения МДС 41-4.2000, утв. приказом Госстроя РФ от 6 мая 2000 г. №105.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 7 минут
Юристы ОнЛайн: 64 из 47 454 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Непонятки с правами на здание с 32 жилыми помещениями, одно регистрировано как квартира
Какие документы нужны для открытия магазина смешанной торговли в отдельно стоящем здании без воды?
Как перевести нежилое здание в многоквартирный дом - опыт нашего шестиэтажного дома
Как перевести нежилое помещение в административном здании в жилое - препятствия и способы обращения к Роспотребнадзору
Магазин и жилое помещение - экологичность и экономия или нарушение закона?
Правовые проблемы владельцев помещений - отличия в категории здания и помещений в Росреестре.
Спор о прилегающей территории - выясняем права собственника коммерческого здания
Спор с соседом по поводу отопления - как законно решить проблему в двухквартирном доме?
Можно сформулировать заголовок следующим образом:\nВзимание платы за тепло в офисе
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут