ООО «Газпром теплоэнерго МО» заявляет, что наши расходометры Днепр-7 не допустимы для использования, несмотря на успешную поверку и допуск к эксплуатации

Вопрос №20782235 из г. Тула
опубликован 28.09.2023, 08:28
В наш адрес поступило письмо от ООО «Газпром теплоэнерго МО» с утверждением что наши расходометры Днепр-7 больше недопустимы для дальнейшего использования, несмотря на то,что они прошли поверку сторонней организацией и допускаются к дальнейшей эксплуатации. Подскажите, можем ли мы их еще эксплуатировать или нет? Письмо прилагаю во вложении.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

Неизвестно, вопрос явно технический, попросите ООО «Газпром теплоэнерго МО» обосновать нормативно указанное требование.

28.09.2023, 09:58
Задать вопрос юристу

Здравствуйте, Газпром прислал следующее: В ответ на Ваше письмо исх.N°700/253, от 07.09.2023r сообщаем что, для принятия узла учета тепловой знергни находящихся по адресу: ул. Центральная д. 13.

Для принятия узлов учета тепловой энергии, необходимо привести их в соответствие с правилами.

Ввод в эксплуатацию УУТЭ осуществляется в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии теплоносителя

утв. постановпением Гlравительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034)

П.п.№ 7 по истечении 3 лет со дня вступления в силу настоящих Правил теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут

Как в новых так и в существующих узлах учета

П.n.N°-14 Используемые приборы учета должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерении, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию.

П.n.N•.33 Узел учета оборудуется теплосчетчиками и приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

На основании методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя

(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пp) п.№ 128

Емкость архива теплосчетчика должна составлять: часовой архив - 60 суток

суточный архив - 6 месяца, месячный архив (итоговые значения) - 3 года.

На основании вышеизложенного, оборудование входящее в состав коммерческого узла учета тепловой энергии, а именно расходомеры Днепр-7 не могут использоваться как коммерческий учет тепловой энергии. Закончился срок свидетельства 4 июля 2022 г. в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений АРШИН.

28.09.2023, 10:42

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 1 час

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских