Возможность строительства ВОЛС в охранной зоне ЛЭП 35 кВ и причины отказа

Вопрос №7600767
05.08.2015, 10:19 • г. Москва

Нам необходимо выстроить ВОЛС вдоль охранной зоны ЛЭП, с частичным заходом в охранную зону ЛЭП, но строительство энергетики нам не согласовывают при этом ни чем в письме не мотивируя! Имеют ли право отказать? Какими документами регламентируется строительство ВОЛС в охранной зоне ЛЭП 35 кВ?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

1. Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160

2. СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»

Минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

15 метров – для ВЛ 35 кВ.

Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!