Здравствуйте. Частный сектор. Ижс. Гараж соседей построен в 2016 г. с окнами в сторону границе моего участка на расстоянии 20 см. Эксперт написал что противопожарный отступ не нарушен. Смотрел в таблицах. Запутался. Как отступ считается только от гаража и до моего дома. До границы участка ничего не сказано. Значит не учитывается?
Или всё-таки учитывается? Спасибо
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 7 минут
считается только от гаража
05.11.2025, 08:33
Оценка автора вопроса:
Приветствую. Гараж можно ставить не ближе 1 м от границы с соседями.
Всего доброго!
05.11.2025, 08:33
Такие постройки - 1 м от границы ЗУ соседа.
05.11.2025, 09:40
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 510
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 097
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 027
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5
60
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5
4 842
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Иркутск
Костюкевич Р Г
5
81
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5
9
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Противопожарный отступ гаража с окнами на границе участка
Что делать, если сосед нарушил противопожарный отступ на меже с вашим участком?
Должен быть на расстоянии 1 м.Эксперт написал что противопожарный отступ не нарушен.
Должен быть на расстоянии 1 м.Эксперт написал что противопожарный отступ не нарушен.
Написал акт осмотра где указал противопожарный отступ должен быть 12 м.Надо ли самостоятельный иск в суд по этомунарушению.
Написал акт осмотра где указал противопожарный отступ должен быть 12 м.Вопрос: надо ли подавать самостоятельный иск по пожарке?
Нормы отступа гаража с окнами на границе соседнего участка ИЖС
Заданы условия проектной привязки 2-этажного дома с гаражом на участке ИЖС в подмосковье
Как правильно действовать, если соседи нарушают закон о границе и противопожарном отступе?
Здравствуйте. Частный сектор. Ижс. Гараж соседей на границе моего участка. Является ли это нарушением противопожарных отступов?
Какой отступ от границы соседнего участка ижс, я должен сделать, при строительстве гаража, на участке гаражного назначения? Ялта
Определение минимального отступа от границы соседнего участка при строительстве гаража совмещённого с домом на участке ЛПХ
Требование администрации об увеличение отступа гаража от границы участка - законно или нет?
Могу ли я построить дом на участке в 1 метре от границы соседнего участка, соседний участок то-же мой.
Противопожарные отступы от зданий - обязательные или рекомендательные?
Противопожарные отступы в СНТ.
Нарушение противопожарных отступов - как защитить свой дом от бани соседа?
Расстояние между фундаментами в дачных некомерческих товариществах сельхозназначения
Противопожарные отступы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут