Здравствуйте у меня в газопроводе есть ГРПШ, возможно ли использование без регистрации в Ростехнадзоре?
опубликован 07.01.2026, 16:41
Сильно вряд ли. Но этот вопрос надо выяснять у газовиков, а не юристов.
С уважением.
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))
Использование газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ) без регистрации в Ростехнадзоре возможно только в том случае, если давление газа в сети не превышает 0,005 МПа. В этом случае объект не относится к опасным производственным объектам (ОПО) и не подлежит регистрации в государственном реестре.
Газорегуляторный пункт шкафного типа (ГРПШ) - пункт редуцирования газа, размещенный в шкафу из негорючих материалов.
Обоснование: Газорегуляторный пункт шкафного типа (ГРПШ) - пункт редуцирования газа, размещенный в шкафу из негорючих материалов (п. 3.1.23 ГОСТ 34011-2024 "Межгосударственный стандарт. Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования", введенного в действие Приказом Росстандарта от 13.06.2024 N 785-ст (далее - ГОСТ 34011-2024)).
Как указано в п. 4.1.6 ГОСТ 34011-2024, конструкция ГРПШ должна включать:
- шкаф, предназначенный для размещения в нем линий редуцирования;
- линии редуцирования;
- УИРГ (узел измерений расхода газа) (при необходимости);
- КАС (компонент автоматизированной системы) (при необходимости);
- системы инженерно-технического обеспечения (при необходимости).
В ГРПШ число рабочих линий редуцирования рекомендуется предусматривать не более 2. В ГРПШ пропускной способностью до 400 м3/ч допускается применение съемной резервной линии редуцирования с регулятором давления газа и отключающей арматурой (абз. 1, 3 п. 4.2.2 ГОСТ 34011-2024).
В силу требований, содержащихся в п. 4.4.1 ГОСТ 34011-2024, конструкция шкафа должна обеспечивать функционирование и сохранность размещенных в нем технических устройств и систем инженерно-технического обеспечения.
Конструкция шкафа должна быть разработана с учетом:
- температуры наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92;
- марки стали элементов конструкции шкафа;
- расчетной снеговой и ветровой нагрузок;
- сейсмической нагрузки (при размещении в районах с сейсмичностью площадки строительства свыше 6 баллов по 12-балльной шкале сейсмической интенсивности MSK-64 по ГОСТ 30546.1) (п. 4.4.2 ГОСТ 34011-2024).
Согласно п. 4.4.3 ГОСТ 34011-2024 шкаф, в том числе утеплитель (при его применении), должен быть выполнен из негорючих материалов. В холодный период года температурный режим внутри шкафа должен обеспечивать работоспособность технических устройств в соответствии с требуемыми параметрами и эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя на них.
Конструкция шкафа в закрытом состоянии должна обеспечивать защиту внутреннего пространства от попадания внутрь дождевой воды и снега (п. 4.4.5 ГОСТ 34011-2024).
Как предусмотрено п. 4.4.9 ГОСТ 34011-2024, конструкция шкафа должна обеспечивать удобство обслуживания технических устройств, в том числе настройку, ремонт и разборку технических устройств, замену фильтрующих элементов. Двери должны быть оборудованы приспособлениями и запирающими устройствами, защищающими от самооткрывания, запираться ключом и обеспечивать фиксацию в открытом положении, а также в верхней и нижней точках. Допускается предусматривать возможность установки дополнительного запирающего устройства (при необходимости).
Пунктом 4.11.2.1 ГОСТ 34011-2024 установлено, что в ГРПШ должна быть обеспечена постоянно действующая естественная вентиляция с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом с учетом требований национальной нормативной документации (в Российской Федерации вентиляция ГРПШ должна соответствовать СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"), и предусмотрены решетки (прорези) для вентиляции. Для защиты от проникновения в ГРПШ насекомых рекомендуется закрывать вентиляционные отверстия москитными сетками.
В разд. 6.3 СП 62.13330.2011* "Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002", утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 780 (далее - СП 62.13330.2011), также содержатся требования к ГРПШ, в том числе к месту его размещения.
В частности, оборудование ГРПШ рекомендуется размещать в шкафу, выполненном из негорючих материалов, а для ГРПШ с обогревом - с негорючим утеплителем (п. 6.3.1 СП 62.13330.2011);
Согласно п. 6.3.2 СП 62.13330.2011 ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно устанавливают:
- на наружных стенах газифицируемых жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч;
- на наружных стенах и кровле, в случае размещения крышной котельной, газифицируемых жилых, общественных, в том числе административного назначения, административных и бытовых зданий не ниже степени огнестойкости III и не ниже класса конструктивной пожарной опасности C1 при расходе газа до 1200 м3/ч.
ГРПШ с входным давлением газа до 0,6 МПа включительно допускается устанавливать на наружных стенах производственных зданий, котельных, административно-бытовых зданий производственного назначения с помещениями категорий В4, Г и Д (п. 6.3.3 СП 62.13330.2011).
ГРПШ с входным давлением газа свыше 0,6 МПа на наружных стенах зданий устанавливать не допускается (п. 6.3.4 СП 62.13330.2011).
При установке ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно на наружных стенах зданий расстояние от стенки ГРПШ до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при входном давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно - не менее 3 м. При размещении отдельно стоящего ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно его следует размещать со смещением от проемов зданий на расстояние не менее 1 м (п. 6.3.5 СП 62.13330.2011).
Допускается размещение ГРПШ на покрытиях кровли с негорючим утеплителем газифицируемых производственных зданий степеней огнестойкости I - II, класса конструктивной пожарной опасности С0 со стороны выхода на кровлю на расстоянии не менее 5 м от выхода (п. 6.3.6 СП 62.13330.2011).
Юристы ОнЛайн: 68 из 47 462 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Как физическим лицам следует выполнять требования 116 ФЗ об ОПО при построении газопровода и ГРПШ с переходом на низкое давление
Можно ли оформить грпш и газопровод на землях общего пользования в собственность?
Возможно-ли переоформление газопровода и ГРПШ на физ. лицо с целью исключения с ОПО?
Имеется ли в наличии свидетельство о собственности на газопровод и ГРПШ если проводил его мы?
Срок исковой давности в случае требования оплаты за обслуживание ГРПШ и газопровода низкого давления - существует ли он?
Требование оплаты в равных долях за техническое обслуживание ГРПШ и газопровода - право или обязательство?
Вопросы распределения и возврата средств за использование газопровода бывшего кооператива
Как защитить себя от дополнительных выплат за использование газопровода СНТ в будущем?
Как поступить, если собственник требует оплату за использование газопровода после его подключения
Развитие инфраструктуры в СНТ - возможные способы воздействия на неплательщиков за использование газопровода
Как получить оплату за использование газопровода, протянутого по участку дочери без согласия?
Может ли застройщик взимать плату за использование газопровода в многоквартирных домах трехэтажного поселка?
Продажа газифицированного дома и спор о компенсации за использование газопровода - ситуация и законность требований
Вопрос о плате жителей другого к.п. за использование газопровода нашего ТСЖ
Права владельца участка на арендную плату за использование газопровода
Незаконное использование газопровода строительной компанией - кто должен нести расходы?
Как оформить плату за использование газопровода, проложенного на участке собственности?
Оплата ТО ГРПШ в частном газопроводе - кто должен платить и что делать, если не все согласны
Как наказать охранную зону ГРПШ, отказавшуюся устанавливать газопровод обладателя газовых коммуникаций.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут